Sentron PAC 3200 enerji analizörünü
profibus üzerinden kontrol ederken control bytelerini
nasıl kullanacağız.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bu bitler cihaz durumu hakkında kullanıcıya bilgi veriyor. Nasıl kullanacağın sana kalmış....


Byte 0,
bit0: no sync. pulse
bit1: Device config menu active
bit2: voltage out of range
bit3: current out of range

byte 1,
bit1: maximum pulse range exceed

byte 2........

SENTRON_PAC_PROFIBUS_DP-Modul_Manual_04_EN.pdf

sayfa 40...
 