Sentron PAC 3200

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
443
Puanları
1
Yaş
39
Sentron PAC 3200 enerji analizörünü
profibus üzerinden kontrol ederken control bytelerini
nasıl kullanacağız.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bu bitler cihaz durumu hakkında kullanıcıya bilgi veriyor. Nasıl kullanacağın sana kalmış....


Byte 0,
bit0: no sync. pulse
bit1: Device config menu active
bit2: voltage out of range
bit3: current out of range

byte 1,
bit1: maximum pulse range exceed

byte 2........

SENTRON_PAC_PROFIBUS_DP-Modul_Manual_04_EN.pdf

sayfa 40...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst