Selam ustalar

Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Shivaki marka klima 60.000 btu.kanallli klima r410 a.gazli.sogutmada sikinti yok fakat isitmada 3 adet klima ucuds arizaya geçiyor fan kontrol yapmıyor
Cihaz dış unite kart var bu cihazda
L N 1 ve 2 klemens uclari var bu.cihaz ne kesiyo
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Shivaki marka klima 60.000 btu.kanallli klima r410 a.gazli.sogutmada sikinti yok fakat isitmada 3 adet klima ucuds arizaya geçiyor fan kontrol yapmıyor
Cihaz dış unite kart var bu cihazda
L N 1 ve 2 klemens uclari var bu.cihaz ne kesiyo
Gaz eksik fazla ise fan kontrol yapmayabilir. Boru sensoru arızalı olabilir. Kart arızalı olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst