Sayaçtan eve çıkan kabloya Ferrit takmak?

mtn1543

Üye
Katılım
30 Mar 2013
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba, oturduğum binada ara ara da olsa asansör hareket edince ses sisteminden az da olsa çızırtı geliyor. Ses sisteminin güç kablosuna manyetik koruyucu halka (ferrit) takarak sorunu çözdüm lakin bunu yapmışken sayaçtan eve çıkan sigortadan önceki kabloya ferrit halkası taksam nasıl olur diyorum? Sonuçta ses sistemi etkileniyorsa diğer cihazlarda etkilenebilir. Bina 3 seneli yeni bina sayaç trifaze. Yorumlarınız benim için önemli. Şimdiden teşekkürler. Takacağım ferrit halkasını link olarak ekliyorum. https://www.motorobit.com/urun/ferrit-nuve-komur-22x20mm-ferrit-toroid-ring
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yaptığınız şekli doğrudur. Ana güç devresine takmanız uygun değildir. Düşündüğünüz gibi yüksek frekansları filtre eder. Zaman içinde ve bazı arızalı durumlarda ısı ve izolasyon bozukluğuna sebebiyet verebilir. Bunların zayıf akım tesislerinde kullanılması uygundur.
 
Ferit nüve içerisinde yüksek akım geçirmek istediğinizde nüve doyuma ulaşacağı için bir işe yaramayacaktır. Daha büyük nüve kullanmanız gerekecektir, ancak Şebeke filtresi için daha doğru çözüm EMI filtre kullanmaktır. Yüksek akım ve filtre kapasiteli EMI filtreleri piyasadan bulabilir veya isterseniz yapabilirsiniz.
 