Merhaba,
Kompanzasyonda cosf 1 i göstermesine rağmen aylardır ceza yemekteyiz.
Forumdaki arkadaşlar sayaç üzerinden kontrol etmem tavsiyesinde bulundular
Hücre üzerinde 2 adet sayaç var resimde göreceğiniz şekilde
ancak ben burada 1.8.0 , 3.8.0 ve 5.8.0 değerlerini göremedim. Üstelik sayaç üzerindeki aktif gücü istemeden resetledim sanırım. ( bunun resetlenmemesi gerekmiyor mu?)
bu sayaçlardan edüktif ve kapasitif endeks almama yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • 20151113_150241.jpg
    1.3 MB · Görüntüleme: 38
  • 20151113_150443.jpg
    2.8 MB · Görüntüleme: 35
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayacınızda bu değerler var ( 1.8.0 / 5.8.0 / 8.8.0 ).Dikkatli bakınız.
3.8.0 yok,5.8.0 a bakacaksınız.Mühürlü buton sıfırlama butonudur.O bastığınız butona kısa ara-
lıklarda bastığınızda değerler ekrana gelecektir.
 
2 sayaç var ve sayaçlar arası değerler farklı
ne kadar o dediğiniz değere bassamda kWh değerinden başka bir değer çıkmıyor.
bu 2 problem yüzünden alamadım değeri tüm gündür.
 
Sayaç firması ile görüşmeniz gerekiyor.
 
3.8=5.8+6.8
4.8=7.8+8.8 dir

5.8:::: sistemden çekilen indüktif
6.8 sist çekilen kapasitif
7.8 sist verilen indüktif
8.8 sist verilen kapasitif tir. Burdan da yol alabilirsiniz
 
5.8:::: sistemden çekilen indüktif
6.8 sist çekilen kapasitif
7.8 sist verilen indüktif
8.8 sist verilen kapasitif ti
bu değerlerin hiçbirini göremiyorum ki
reset te attım
sayaca nasıl reset atılır anlamıyorum. arabanın km gibi sürekli yükselmesi gerekmiyor mu?
 
sayaca reset atmanıza gerek yok ekran yazan tuşa bastığınızda ekrandaki değerler değişmiyor mu ikinci resimde 1,83 değeri alt tarafta görünüyor!kwh değeri görürsünüz sayaçta çünkü aktif enerjide de reaktif enerjide de kapasitif enerjide de birim kwh olarak çıkar ama alttaraftaki 1,83 güce göre aktifte 1,80 reaktifte 5,80 kapasitifte 8,80 olacaktır.
 
Bu arada reset tuşuna basmayın normalde o tuş mühürlüdür köhler ve makel sayaçlarda!
 
Hiçbir tuşa dokunmadığınız halde, ekrandaki
okumalar değişmesi gerekir.Değişme olmu-
yorsa, sayaçları değiştirmeniz gerekir.
 