sayaç değerlerindeki çelişki neden kaynaklanıyor

Katılım
15 Eki 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
41
makel T300 marka sayacın 01.03.20011 --01.04.2011 ve 16.04.2011 değerleri şu şekildedir SIRASIYLA

T=48.570--56.400--71.823
T1=33.770--39.420--60.340
T2=7.130--8.330--8.856
T3=7.670--8.650--2.627
İNDÜK=11.360-- 13.330--12.961
KAP=1.840--2.170--25.838

BENİM SORUM NEDEN GECE (T3) VE ENDÜKTİF ENDEKSLER AZALMIŞ VE KAPASİTİF ENDEKS BU KADAR AŞIRI ARTMIŞ. AKIM TRAFOLARI 200/5. BİRDE SAYAÇTAKİ P=1.32 NE ANLAMA GELİYOR. BU ARADA BU FABRİKA GEÇEN AY 900 TL CEZA YEDİ ENDÜKTİFTEN.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
01/04/2011 - 16/04/2011 arası hesaplandığında;

İndüktif Fark / Aktif Fark = 0,369 /15,42 = %2,39 Ceza sınırı aşılmamış

Kapasitif Fark / Aktif Fark = 23,66 /15,42 = %153 Ceza sınırı aşılmış !

bu durumda indüktiften değil aşırı kapasitiften şuan cezadasınız

-kontaktör kontakları yapışmış olabilir.

-Reaktif Güç Kontrol Rolesi kilitlenmiş ya takılı kalmış olabilir, tüm kondansatör gruplarını devreye almış, çıkaramamışsa Kap.Reaktif sayaç yazar.

-yüksek değerli bir sabit kondansatör bağlıysa.Tesis çalışırken problem yok durunca Kapasitif aşırı artabilir.



verdiğiniz değerlerde indüktif=11.360-- 13.330--12.961 demişsiniz fakat nasıl oluyorda indüktif değer ayın 1.günü 13,330 iken 16.günü 12.961 oluyor ? artması lazımken azalmış?
değerleri tekrar kontrol edebilirsiniz..

Not:
Kod:
Kurulu gücü 50kVA üzerinde olan işletmeler için ceza sınırları 
İndüktif/aktif %20 
kapasitif/aktif %15
 
Muhtemelen kompanzasyonda bir arıza var kanaatim o yönde endeksleri tekrar kontrol etmende fayda var T3 tur bindirmiş tarife toplamların aktif toplamlarla eşit
 
sayaçdaki p demantı son 30 günde çekmiş olduğunuz en yüksek güç değeri yani p=1,32 akım trafosu 200/5=40
1.32*40=52.80kw son 30 günde çekilen güç.
 
Endekslerin azalması diye bir durum olmaz normal şartler altında. Sayacınızda yada bağlantılarında bir gariplik olmalı, acilen önlem almanızı, öneririm.
 
sayacınız arızalı elektrikçi vasıtası ile sayacın değişmesi gerekir eğer sayaç test raporunda geriye dönük arızalı çıkarsa ödemiş olduğunuz reaktif bedelide tedaşdan geri alabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,272
Mesajlar
916,370
Kullanıcılar
450,098
Son üye
akaremir31

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst