Selam arkadaşlar og den ölçüm alan x5 sayaçlarda pratik olarak sayaç çarpanını bulmak istersek en kısa yoldan nasıl buluruz.Örnek verirsek 34500/100 gerilim tafosu 200/5 akım trafosu bulunan bir tesiste sayaç çarpanımız 13800' dür.
34500/100= 345 200/5=40 345 x 40 =13800
sormak istediğim bize gerilim trafosu oranı ve akım trafosu oranı verilmezse sayaç üzerindeki gerilim ve akım değerlerinden hareketle og. gerilimini de bildiğimize göre pratik olarak hem akım hemde gerilim çarpanını bulabilirmiyiz.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selam arkadaşlar og den ölçüm alan x5 sayaçlarda pratik olarak sayaç çarpanını bulmak istersek en kısa yoldan nasıl buluruz.Örnek verirsek 34500/100 gerilim tafosu 200/5 akım trafosu bulunan bir tesiste sayaç çarpanımız 13800' dür.
34500/100= 345 200/5=40 345 x 40 =13800
sormak istediğim bize gerilim trafosu oranı ve akım trafosu oranı verilmezse sayaç üzerindeki gerilim ve akım değerlerinden hareketle og. gerilimini de bildiğimize göre pratik olarak hem akım hemde gerilim çarpanını bulabilirmiyiz.
Geriliminizi biliyorsanız,gerilim trafosu sekonderi daima ! 100 olduğundan,gerilim çarpanını bulursunuz.Tüm çarpanı bu değere böldüğünüzde,akım çarpanını,onu da 5 e böldüğünüzde akım trafosu değeri çıkar.Gerilim trafonuz 3 adet olduğundan !,gerilim için de kök 3 olduğunu
unutmayın.