Santerno inverter kontak çıkışları

Katılım
12 Ağu 2015
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
23
Konum
Turkiye
Arkadaşlar elimde santerno inverter var. 3C- com / 3B - NC / 3A - NO , kontak çıkışları var. Bu kontak çıkışlarına 220V AC sinyal lambası bağlasam (röle kullanmadan) inverterin kendi kontağı zarar görürmü?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar elimde santerno inverter var. 3C- com / 3B - NC / 3A - NO , kontak çıkışları var. Bu kontak çıkışlarına 220V AC sinyal lambası bağlasam (röle kullanmadan) inverterin kendi kontağı zarar görürmü?

Ben bir keresinde ATV312 de röle kullanmadan 24VAC ışıklı ikaz bağlamıştım ve 2 gün içinde çıkış yanmıştı. Röle dışında bir şey bağlamanızı tavsiye etmem.
 
Yüksek voltaj zamanı geldiğinde hata götürmez sonuçlara neden olabilir.

Servis hizmeti verdiğim bir cihaza müşteri tarafından remote on off kontağına bir ray tipi timer takarak günün belli saatlerinde aç kapa yaptırmak istemişler. Malum timer 220 volt ile çalışıyor ve hata sonucu bu voltaj karta yürüyor. Kart olduğu gibi yanıyor.

Bence düşük voltaj ile çalışın. Tavsiye ederim. Kolay gelsin.
 