arkadaşlar sag sol yaptırmak için iki kontaktör var aldıgım kontaktörlerin sadece no uçları var kontak emniyeti yapmak istiyorum aynı anda 2 kontagın çalışmasını engellemek istiyorum ama nc(normaly close) olmadan nasıl yapıcagımı bulamadım böyle birşeyi yapan bilen biri varmı şimdiden saygılar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yardımcı kontak takılamıyor mu?

Kontaktör modeli markası nedir ?
 
Aldığın kontaktorde sadece no varsa olmaz sana NC kontak lazım şöyle yap 2 tane 220v bobin gerilimli 8pinli yardımcı role al
Yardımcı rölenin bobin uçlarını kontaktore paralel bağlantı yap ancak öyle olur masraf li olacak ama başka caren yok.
 
Basmalı butonla kontrol edilecekse ona nc takılabilir.Ayrica şef az pinli role var şart değil 8li
 
ilginiz için teşekkürler hem 2 buton hemde 4 sensör var kontaktörleri kontrol eden işin içinden çıkamadım sadece no ile bende nc kontaktör ile degiştirdirm sistemi
 