Sabit gurup,direkt olarak trafo çıkışına bağlandığından,sigorta amperajıyla birlikte,kısa devre kesme akımına da dikkat etmek gerekir.Sizin bağlantınızda,20 kA lik kesme akımlı
sigorta kullanmak gerekir.Genel olarak,20 kA N otomat bulunmadığından ( pahalı demezse-
niz ,oda var tabii ),sabit gurup sigortalarını NH tipi sigorta kullanmak gerekir.Tabiiki,aynı
konu,diğer guruplar için de geçerlidir.32 Amp. sigorta uygun olması gerekir.Attığına göre :sigortanızda,kondansatörünüzde veya devrenizde ( harmonik sorunu ) olabilir.