gokhanax
Üye
- Katılım
- 3 Tem 2009
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Merhaba arkadaşlar,
Bir projemde S7300 PLC ile sahadaki sensorlardan verileri toplayıp OPC server ile merkezdeki bir servera aktarıyorum. Son zamanlarda PLC bir türlü bulamadığım bir sebepten ötürü farklı zamanlarda "SF" hatası veriyor ve PLC ye reset atınca düzeliyor. Tabi bu işlem için öncelikle PLC nin hata durumundan haberdar olmak sonrada uzun bir yol alınıp PLC nin yanına gidilip reset atılması gerekiyor.
Acaba böyle bir durumda PLC de yazılacak bir kod ile yada ne bileyim varsa bir OB vasıtası ile PLC de hata oluştuğu durumlarda PLC yi otomatik olarak reset atabilir miyim? ve bu işlemi nasıl yaparım?
Saygılarımla,
Bir projemde S7300 PLC ile sahadaki sensorlardan verileri toplayıp OPC server ile merkezdeki bir servera aktarıyorum. Son zamanlarda PLC bir türlü bulamadığım bir sebepten ötürü farklı zamanlarda "SF" hatası veriyor ve PLC ye reset atınca düzeliyor. Tabi bu işlem için öncelikle PLC nin hata durumundan haberdar olmak sonrada uzun bir yol alınıp PLC nin yanına gidilip reset atılması gerekiyor.
Acaba böyle bir durumda PLC de yazılacak bir kod ile yada ne bileyim varsa bir OB vasıtası ile PLC de hata oluştuğu durumlarda PLC yi otomatik olarak reset atabilir miyim? ve bu işlemi nasıl yaparım?
Saygılarımla,