S71200 data blok start values

Katılım
11 Eyl 2009
Mesajlar
453
Puanları
6
Yaş
37
Merhaba dostlar, bir konuda tavsiye ye ihtiyacım var.

S71200 de oluşturduğum bir data bloğu, yine siemens hmi'dan bir buton ile, start value değerlerine çekmek istiyorum.

Bunun pratik bir yolu varmı acaba ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba dostlar, bir konuda tavsiye ye ihtiyacım var.

S71200 de oluşturduğum bir data bloğu, yine siemens hmi'dan bir buton ile, start value değerlerine çekmek istiyorum.

Bunun pratik bir yolu varmı acaba ?
Aynı DB'den start value değerleri içeren (initial) bir adet daha oluştur.
HMI'dan tetiklediğin bir biti move ön koşulu olarak yükselen kenarda (1 çevrim için) ekleyerek default DB bilgilerini kullandığın diğer DB üzerine yaz.
Ladder'da yapamazsan SCL'de aşağıdaki şekilde de yapabilirsin.
Kod:
IF HMI_BIT THEN
    Kullanilan_DB := Default_DB;
    HMI_BIT := false;
END_IF;
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,659
Kullanıcılar
449,943
Son üye
Ali4129

Yeni konular

Geri
Üst