s7-300 PLC ler Arası Haberleşme

Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
54
Merhaba, Fabrikamıza 10 adet S7-300 PLC olan makine var.(CPU 315-2 DP) Bu PLC lerin DP hattı sürücüler tarafından kullanılıyor. MPI portları ise boştur. Biz bu PLC ler arasında MPI networku oluşturarak bilgisayar Scada sistemimize veri almak istiyoruz. Bu mümkün müdür? PLC ler arası profibus kablo çekersek toplam profibus kablo mesafesi 300 metreyi bulabilir. Ayrıca bu makinelerde OP277 ekran var. Profibus portu PLC ile haberleşme için kullanılıyor. LAN protununu normal ethernet gibi kullananarak network sistemine ethernet ile bağlayabilir miyim? Bu şekilde veri almak mümkün müdür? veya bu OP277 lerin LAN portlarını aralarında birleştirebilir miyim?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sn gabartey388
En sağlıklısı sanırım ethernet bağlantısı olur eğer profibusta node sınrınız bitmemişse profibus bağlantısınıda kullanabilirsiniz. Ethernet ve profibusta dönüştürücüler( siemens scalance serisine bakınız) yardımıyla ağı optikethernet ve optikprofibus kurarsanız gürültüden vs etkilenme minimum düzeyde olur.
Ayrıca ethernet için cpu nuzun üzerindeki (eğer cpu315-2 DP/PN ise, değil ise cp kartı kullanmalısınız. ) girişleri kullanabilirsiniz. Profinet yazar giriş için katalogta vs ethernettir o siemensin öle dediğine bakmayın:)
Mpı bağlantıyı ise pek tavsiye etmem oldukça yavas kalır hatta yetmeye bilir scada için durmadan kopmalar yaşayabilirisiniz.
Yanlışım varsa kusura bakmayın ustalar düzeltir iyi çalışmalar.
 
ethernetten baglamak endoğrusu olur veri tapayacaksın ve mesafe yapacaksı ayrıca bir kaç terminalin var bunları cp 343 moodüllerle yapman daha mantıklı gözüküyor.Ayrıca 2.alternatif fazla veri yükü olmayacak ise mpi da toplayıp mpi ethernet dönüştürücü ile veri alabilirsin.
 
PLC lerin sadece MPI portu boş durumda ve üzerilerinde ethernet portu yok.Ethernet modülü herbir makine için almam çok pahalı olur. MPI lar üzerinden haberleşme veri toplama mümkün olmaz mı? Hız çok önemli değil, hatı hızını düşürebiliriz. Sadece üretim verilerini alacağız.Bu arada hat uzunluğu 10x50=500 metreyi bulacak. Ayırca OP277 lerin Lan portu üzeriden veri alabilmek mümkün değil deniyor. MP277 lerden alınabiliyormuş.Bu doğru mudur?
 
plcler arası mpı haberlesme saglayabılırsın ama neticede ne zaman scada pc ne verı aktarmak istersen hat sonuna mpı-ethernet cevırıcı koyman gerekıcektır.netıcede sıradan bır bılgısayarda dahi ethernet kartından wincc ile datalarını gorebılırsın.
 
Evet MPI hattı sonundaki PLC de bilgisayara veri aktarmak için ethernet dönüştürücü olacak. Yalnız kullandığımız CPU MPI portu izole ise 1000 metre MPI lar arası kablo çekilebiliyormuş. İzole değilse 50 metre çekilebiliyormuş. Bu konuda bilgisi olan arkadaş var mı?
 
plcler arası haberleşme yapmana gerek yok sen sadece scada yapmak iştiyorsan, profibus kablorıyla pcye kadar gel tabiki bu sistemde enaz 3 tane repeater kullanman gerekecek, scadada 10 farklı mpı haberleşme adresi belirlersin olur. ethernet daha iyi tabiki ama 10 plc demek 10 ethernet kartı demek. mali açıdan problem.
 
plcler arası haberleşme yapmana gerek yok sen sadece scada yapmak iştiyorsan, profibus kablorıyla pcye kadar gel tabiki bu sistemde enaz 3 tane repeater kullanman gerekecek, scadada 10 farklı mpı haberleşme adresi belirlersin olur. ethernet daha iyi tabiki ama 10 plc demek 10 ethernet kartı demek. mali açıdan problem.

buna benzer bir uygulamya şahit olmuştum.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
plcler arası haberleşme yapmana gerek yok sen sadece scada yapmak iştiyorsan, profibus kablorıyla pcye kadar gel tabiki bu sistemde enaz 3 tane repeater kullanman gerekecek, scadada 10 farklı mpı haberleşme adresi belirlersin olur. ethernet daha iyi tabiki ama 10 plc demek 10 ethernet kartı demek. mali açıdan problem.
Arkadaş tüm plcleri mpi ile birbirine baglayip en son plcye de bir simatic net baglayip bu simatic netin cikisinida pc nin ethernet girisine girse sorun hallolmazmi acaba ?

kkcx1.jpg
 
Arkadaşlar ben s7 400 ile s7 300 plc yi ethernet ile haberleştirmek istiyorum her ikisindede cp ethernet kartı var.Öğrenmek istediğim bu iki plc arası en fazla kaç metre olabilir.Benim iki plc arası yaklaşık 150 metre.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst