S7-300 Output kartlarına neden +24VDC ve -0Volt çekeriz?

bunal55

Üye
Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
185
Puanları
1
Yaş
32
Mrb. Sayın üyeler. Siemens S7-300 PLC OUTPUT kartlarına neden + ve - çekerizde INPUT kartlarına neden sadece - çekeriz. ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bunal55 Merhaba, Output kartlarında dışarıdaki cihazları sürebilmek için besleme gerekir(röle, val, slenoid, lamba x mA). Bu nedenle + ve - gerekir. İnputlarda dışardan gelen enerjinin referansını belirlemek için sadece - vermek yeterlidir.
 