s7 300 io modul

Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
36
Konum
izmir
Merhabalar benim sorum su s7 300 fabrikamizda çinlilerin yaptigi makinalar var Q4.0 kadar output dolu daha sonra Q5.7 kadar bos ben Q4.1 kullanmak istedim ama programda cikis var ama plcden yok Q5.7 kadar bu sekilde cikis vermiyor modul + ve- var acaba programsal veya donanimsal birsey yapmis olabilirlermi tesekkurler saygilar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Programda olması bişey ifade etmez.q4.1 in fiziksel karşılığının da olması gerekir
 
Programı iyi incelemek lazım.Çıkışlar reserve olarakta girilmiş olabilir..Hard olarak baktığınızda kablo bağlantılarını görebiliyormusunuz outputlarda?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,871
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Geri
Üst