Merhaba,

elimde 1 adet 4-20mA verebilen bir encoder var. bunu bir kapakta kullanıyorum. kapak kapalı iken analog girişime 5 mA, kapak tam açıldığında ise 12 mA veriyor.yani tam 4-20 kullanmıyorum. fakat benim analog çıkışta bunu 4-20 mA çıkarmam gerekiyor. kısacası AI 5-12 mA geldiği sürece benim AQ 4-20mA olacak. bunun scale ni yapamadım.yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler.
 
Merhaba,
Simatic manager da hazır olarak bulunan FC105 SCALE ve FC106 UNSCALE fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Aşağıdaki formulasyona göre bir FC oluştrabilirsiniz.


Ymax - y / Ymax - Ymin = Xmax - x / Xmax - Xmin


(Ymax - y).(Xmax - Xmin) = (Xmax - x).(Ymax - Ymin)


Ymax --- 12mA
Ymin --- 5mA
Y ------ Anlık ölçüm değeri mA

Xmax --- 20 mA
Xmin --- 4mA
X ----- Anlık analog PQW değeri mA
 
Aşağıdaki formulasyona göre bir FC oluştrabilirsiniz.


Ymax - y / Ymax - Ymin = Xmax - x / Xmax - Xmin


(Ymax - y).(Xmax - Xmin) = (Xmax - x).(Ymax - Ymin)


Ymax --- 12mA
Ymin --- 5mA
Y ------ Anlık ölçüm değeri mA

Xmax --- 20 mA
Xmin --- 4mA
X ----- Anlık analog PQW değeri mA

teşekkürler. denediğim de yazarım.
 