s7 200 simülasyonda set-reset komutları

Katılım
3 Ocak 2007
Mesajlar
181
Puanları
1
Yaş
39
MicroWin'de

Network1
LD I0.0
S Q0.0,1

Network2
LD I0.1
R Q0.0,1

komutlarını yazdım. I0.0 ile Q0.0'ı set ediyorum.
I0.1 ile Q0.0'ı reset ediyorum.
Fakat simülasyonda I0.0 butonuna bastığımda hem SET hemde RESET röleleri birlikte yanıyor
I0.1'e bastığımda RESET rölesi yanıyor.
I0.0 'a bastığımda niçin hem SET hem de RESET rölesi birlikte yanıyor? Bilen ve yardımcı olabilecek var mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Simülasyonda öyle gözükür. Ama gerçekte o şekilde tepki vermez. Bunun nedeni de simüle ederken I0.0 ile Q0.0 ı set ettin dolayısıyla aşağıda da o set li gözükür. Çünkü aynı adres. O bit artık enerjilidir ve öyle gözükür. Taki reset edene kadar.
 