öncelikle değeri skalalaman lazım . çıkışı 4-20 mA demişsin . oksijen değeri 1 ve 2 olursa demişsin ama 1 ve 2 4-20 mA de hangi değere karşı geliyor . bunu bilmen lazımki sistemi ona göre kurasın . ondan sonra kullandığın anolog modülün modeli neyse onun datasını bul . orada 0-20 mA girişinde göre modülün üzerindeki dip-switch lerin ayarını uygun hale getir . (4-20 mA giriş siemens te yoktur . onun yerine 0-20 yi kullanabilirsin. ) . (-) ucu A- klemensine (+) ucuda hem A+ hemde Ra ucuna ortak gir . siemens anolog datalar AIWXX olarak adlandırılır. biz A kanalına akımı bağladığımız için değer 1. anolog Word olan AIW00 adresine yazılacaktır . mA olarak kullandığımız içinde 0 ile 32760 arası bir değer okuyacağız. 0 mA geldiğinde 0, 20mA geldiğinde 32760 değeri okunur. senin kaynağın 4mA olduğu için minumum değerini 6552 olarak düşünceksin . daha sonra programında <,=,> kıyaslama komutları ile AIW00 ı istediğin değerle ( oksijenin 1ve 2 de denk geleceği değer) kıyasla ve buna göre çıkış al. sisteminde minumum değer 4 mA olacağından bu değerin altına düşmesi bir arıza durumunu ifade edecektir . (kablonun kopması gibi ). bu durumda 6000 nin altına düşmesi durumunda bir alarm sistemini devreye sokarak devreni daha profesyonal hale getirebilirsin.