S7-1200 load cell sinyalini plc de okuma

mktrnk17

Üye
Katılım
5 Eki 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
31
iki makara arasında bulunan bir hamak ipinin(0.7mm) load cell yardımıyla gerinimini bulup plc s7-1200de nasıl okuyabilirim ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
"siwarex" modulü var. belki işine yarayabilir.
 
1200 olması şartmı daha ucuz yollu bişey arıyosan fatek tavsiye ederim hem daha ucuz hemde it gibi çalışır direk load celi bala 16 bitlik modül olması lazım loadcel in kapasitesine oranla hazır
 
fatekten daha ucuzu var GMTcnt :)
 
Eğer S7-1200 CPU'nuz Profinet remote I/O destekliyor ise VIPA 031-1CA20 Kodlu Loadcell modülü işinizi görür.
 
siemens s7-1200 olması şart. proje ödevimin bir kısmı load cell ile ip gerinimi ölçme.
 
genç22 ustadım 6 aya kadar siemensten başkası yalan derdin fikirlerin değişmiş sanırım.
 
82454336_s7-1200_siwarex_set6_02_de[1].png


Proje dosyaları (Project file for TIA Portal V13 Update 2 ) de yapılmış. Siwarex WP 231 kullanılmıştır
https://support.industry.siemens.co...th-the-simatic-s7-1200-(set-6)?dti=0&lc=en-WW

https://support.industry.siemens.co...6/82454336_S7-1200_SIWAREX_Set6_CODE_v1d1.zip

https://support.industry.siemens.co...2454336_S7-1200_SIWAREX_Set6_DOKU_v1d1_en.pdf

https://support.industry.siemens.co...454336_S7-1200_SIWAREX_Set6_Flyer_v1d1_en.pdf
 