Arkdaşlar herkese merhaba benim acil olarak bilgiye ihtiyacım var.Makinede s5 plc var ve plc stop lambası ve ASP ledi yanıyor. Plc 'ye Yeni program attık ama plc 'yi run 'a geçiremedik.ASP ledin ne anlama geldiğini bilen varmı
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Çıkış bitleri kilitlendi ,yani çıkışlar kapalı anlamına geliiyor...kolay gelsin
 
Çıkış bitleri kilitlendi ,yani çıkışlar kapalı anlamına geliiyor...kolay gelsin,ayrıca ASP değil BASP Ledi....
 
Yanlış yazmışım Basp olcak arızayı çözdük ama nedeni belli değil durum şöyleki CPU değiştridik plc stoptan run 'a geçti cpu'yu değiştrimeden önce plc çok kısa süre run olup stop a geçiyordu.Cıkarttığımız cpu tekrar taktık plc program yükledik bu sefer düzeldi
 
Çıkış bitleri kilitlendi ,yani çıkışlar kapalı anlamına geliiyor.Ne demek biraz açıklayıcı olurmusunuz
 
Cpu yazılımda,donanımda yada çevresel birimde bir arıza ,bir eksiklik diyeyim tespit ederse stop konumuna geçer ve tüm dijital çıkışları enerjisiz konuma çeker....
 