Sıvı seviye Rölesi

oonurr

Uzman Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
950
Puanları
226
Arkadaşlar artezyen kuyularına indirilen dalgıç motorların sıvı seviye rölelerini hassasiyet ayarları neye göre yapılır ve kaç olmalıdır bilgi verebilirseniz sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kuyu ya 3 tane çubuk sarkıtırsın 1.kuyunun dibine kadar iner 2.kuyunun max. seviyesine yakındır 3.suyu boşaltmak istediğimiz noktaya kadar iner hemen hemen kuyunun ilk çeyreğine kadar çünkü pompa kuyunun dipteki pisliğini çekmesin diye
Bu çubuklar birbirine değmezler fiber yada plastik malzemeyle tutturulur su seviyesi yükseldkçe iki çubuk kısa devre yapar Bu çubuklar sıvı kontrol rolesine bağlıdır ve role bunu algılar kontaklarını çalıştırıır
Fakat bağladığımız çubukların bir direnci vardır oda sıvı rolesinin algılama omajı olmalıdır rolenin üzerinde bu değer belirtilir.
 
arkadaşım doru söylüyor 3adet elektrot bağlanır 1alt sevye 2orta sevye 2üst sevye
zaten ssr rolesinde bunlar acık görulur
 
İletkenliği fazla olan sıvılarda Hassasiyet ayarı düşürülmeli, iletkenliği düşük olan sıvılarda hassasiyet ayarı arttırılmalıdır. üzerinde hassasiyet potu bulunuyor
 