Arkadaşlar merhabalar.Bir kanaldan pis su tahliye edilecek.2 ayrı asenkron motor kullanılacak motorların kendi üzerinde seviye şamandıraları mevcut.Şamandıralar aynı hizada sadece kanal dolduğunda kapalı kontak vericek.Bu motorların zaman alakalı olmadan sırasıyla çalışması gerekiyor.Yani ilk motor kanaldan suyu çekicek.Kanalda su boşaldıktan sonra tekrar kanal dolduğu anda 2 nci motor çalışacak.Amaç motorları dinledirerek sırasıyla çalıştırılması.Buna ait klasik kumanda devresi yapılabilmesi konusunda yardımcı olmanızı diliyorum.Arkadaşlarımızdan birisi bu uygulamayı flaşor role ile yapmış.Bu mümkünmüdür?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Tense HSR-02 Sıralı çalıştırma rölesi ile istediğiniz çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.


qG9dd5.jpg


TENSE HSR-02

http://tense.com.tr/ürünler/hidrofor-sıralama-röleleri/item/295-hsr-02

Kullanım Klavuzu

http://tense.com.tr/images/klavuz/HSR-02-03_TR.pdf
 
Arkadaşlar merhabalar.Bir kanaldan pis su tahliye edilecek.2 ayrı asenkron motor kullanılacak motorların kendi üzerinde seviye şamandıraları mevcut.Şamandıralar aynı hizada sadece kanal dolduğunda kapalı kontak vericek.Bu motorların zaman alakalı olmadan sırasıyla çalışması gerekiyor.Yani ilk motor kanaldan suyu çekicek.Kanalda su boşaldıktan sonra tekrar kanal dolduğu anda 2 nci motor çalışacak.Amaç motorları dinledirerek sırasıyla çalıştırılması.Buna ait klasik kumanda devresi yapılabilmesi konusunda yardımcı olmanızı diliyorum.Arkadaşlarımızdan birisi bu uygulamayı flaşor role ile yapmış.Bu mümkünmüdür?

Aşağıdaki şema yı kulanabilirsin.
Devreye enerji verildiğinde KM1 kontaktörü ile M1 motor çalışır ve R rölesi de çalışır. şamandıra kontağı açınca KM1 kontaktörü çalışmaz ama R rölesi çalışmaya devam eder.
şanandıralar kontak kapatınca R rölesi kontağı üzerinden KM2 kontaktaktörü M2 motoru çalıştırır. ve
R rölesi çalışmaz. şamandıra kontağı açınca KM2 kontaktörü çalışmaz. Başa dönmüş oluruz.

2 motorun sıralı çalışması.PNG
 