Merhabalar, çalıştığımız işletme kiralık enerjisi kiralayan taraftaki fabrikadan alınıyor.Bizdeki 3 fazlı 4 telli süzme sayaç fazın birindeki gerilimi bağlantı gevşekliğinden dolayı okumamış, akım trafolarında bir problem yok.Bizden geçmişe dönük %33.33 eksik okuma bedeli talep ediliyor.Faturaları incelediğimizde herhangi bir dalgalanma yok.ne zaman hata verdiğini bilmiyoruz.bu durumda eksik okuması mümkün müdür?teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar, çalıştığımız işletme kiralık enerjisi kiralayan taraftaki fabrikadan alınıyor.Bizdeki 3 fazlı 4 telli süzme sayaç fazın birindeki gerilimi bağlantı gevşekliğinden dolayı okumamış, akım trafolarında bir problem yok.Bizden geçmişe dönük %33.33 eksik okuma bedeli talep ediliyor.Faturaları incelediğimizde herhangi bir dalgalanma yok.ne zaman hata verdiğini bilmiyoruz.bu durumda eksik okuması mümkün müdür?teşekkürler.

Eksik okuma bağlantı gevşekliğinden değil, iletkendeki güç kaybından kaynaklanır. Süzme sayaçlar yan yana değilse süzme sayaç ile ana sayaç endeksi hiç bir zaman toplam tüketimi vermez.
 
Eksik okuma bağlantı gevşekliğinden değil, iletkendeki güç kaybından kaynaklanır. Süzme sayaçlar yan yana değilse süzme sayaç ile ana sayaç endeksi hiç bir zaman toplam tüketimi vermez.
hocam eksik okuma söz konusu mudur bu durumda onu merak ediyorum.Sadece fazın birinde faz-nötr sıfır görülüyordu sayaç alarm vermişti.
 
Evet sayaçlar yakın değilse eksik okur
hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.süzme sayaç ile ana sayaç yan yana değilse(burayı biraz daha açıklar mısınız?) ve fazın birini okumadığı durumda eksik yazacağı anlamına geliyor.
 
Ana sayaç, trafodan öncemi (yanı YG gerilimm iölçüyor.) Böyle ise,trafo kayıplarını , sizin süzme sayaç okumuyacaktır. BAGLANTI GEVŞEKLİĞİ, SAYAÇ KLEMENSİNDEMİ, AKIM TARFOSU VARSA, TRAFOLARDAMI ??










Ana sayaç tarafında trafo varmı, varsai ölçüm YG, tarafındanmı oluyor. Böyle ise, sizin sayaç trafo kayıplarını ölçmıyeceğinden fark çıkacaktır.
Ayrıca, işletmenın, hıdrofor, çevre aydınlatma gibi sarfıyatları varmı, varsa sizin sayaçdanmı geçiyor.
Bağlantı gevşekliği, sayaç klemenslerindemi, varsa akım trafosu bağlantısındamı ??
 
hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.süzme sayaç ile ana sayaç yan yana değilse(burayı biraz daha açıklar mısınız?) ve fazın birini okumadığı durumda eksik yazacağı anlamına geliyor.

Yakın olmasından kasıt iletkendeki güç kaybını minimum düzeye indirmek için. Akımın karesi x telin direnci harcanan gücün haricinde tüketime neden olur. Bir örnekle açıklarsak

iki sayaç üzerinden kesit 2,5 mm kare mesafe 50 metre çekilen akım da 25 amper olsun

2,5 mm kare iletkenin 50 metrede direnci 0,45 ohm olur. Bu mesafedeki güç kaybı 25x25x0,45 =281,25 watt olur. İki iletken olduğu için toplamda 562 watt tüketim olur iletken üzerinde

yani özetle senin çektiğin gücün haricinde 562 watt/saat ek tüketim olacaktır. Baştaki sayaç bu 562 watt gücü okuyacaktır fakat süzme sayaç kendisinden sonraki gücü yazacağı için 562 watt/saat gücü okuyamayacaktır. Tüketimde farka neden olan husus budur.

Eğer sayaçlar yan yana olsaydı bu fark minimum düzeyde olacaktı yada hesap etmeye değmeyecek düzeyde olurdu.
 
Ana sayaç, trafodan öncemi (yanı YG gerilimm iölçüyor.) Böyle ise,trafo kayıplarını , sizin süzme sayaç okumuyacaktır. BAGLANTI GEVŞEKLİĞİ, SAYAÇ KLEMENSİNDEMİ, AKIM TARFOSU VARSA, TRAFOLARDAMI ??










Ana sayaç tarafında trafo varmı, varsai ölçüm YG, tarafındanmı oluyor. Böyle ise, sizin sayaç trafo kayıplarını ölçmıyeceğinden fark çıkacaktır.
Ayrıca, işletmenın, hıdrofor, çevre aydınlatma gibi sarfıyatları varmı, varsa sizin sayaçdanmı geçiyor.
Bağlantı gevşekliği, sayaç klemenslerindemi, varsa akım trafosu bağlantısındamı ??
yazdığım gibi sayaç klemensinde gevşeklik varmış akım trafosunda yok.sayaç l2 fazını görmeden çalışmış bir süre.yani fazın birini okumadığında bizim kullandığımız tüketime etki eder mi? ana sayaçla ilgimiz yok bizim yan fabrikada.
 