Süt soğutma tankı motoru

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eengmert
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

eengmert

Üye
Katılım
24 Kas 2024
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
22
Arkadaşlar merhaba , şebeke voltajı akşamları 185 v'a düşüyor benim resimde gördüğünüz süt soğutma tank kompresörü ve fanı mevcut ,bu fan (138w) ve kompresör tam kalkış yapacakken sistem bir anda duruyor gerilim 165 v a kadar anlık düşüyor (satıcı motor termik koruma yapıyor dedi) bu sorunu regülatörsüz çözebilir miyim ? Birde çözüm olarak kullanmam gerekirse kaç Kva regülatör kullanmam gerekiyor?IMG_20250419_191621.webp
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20250419_191635.webp
    IMG_20250419_191635.webp
    197.5 KB · Görüntüleme: 11
Mutimetre evin bir prizine sürekli takılı halde bakıyorum 185+ V civarı cihaza start veriyorum mutimetre ekranında gerilim 165 v a kadar iniyor
Ölçüm cihaz üzerinden yapılmalı. Prize prop tutturarak voltaj takibi yapılmaz. Bina girişinden de ölçüm lazım.
 
Mutimetre evin bir prizine sürekli takılı halde bakıyorum 185+ V civarı cihaza start veriyorum mutimetre ekranında gerilim 165 v a kadar iniyor
Sadece tek bir cihaz çalışırken 185ten 165e çökmemesi lazım, Eve gelen voltaj düşük olsa bile sizin iç hattınızda da kesit yetersiz geliyor olabilir mi
 