Sürücümü -soft startermi?

Katılım
8 Eki 2022
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba,
Başlıktan da anlaşılacağı üzere seçim yapmam gerekiyor.
10 adet 250 kW pompa uygulaması için müşteri yumuşak kalkış istiyor .(pid veya cascade istemiyor kendiside emin degil ne istediginden )
bunun için siemens sirius 3rw55 serisi (diğer serileri de araştırıyorum onlardan da olabilir ) veya danfoss fc 202 cihaz sunacağım fakat aynı motor gücü ne uygun cihaz mı şeçmeliyim yoksa bi üstü 315 kW cihaz mı en azından soft starter için yüksek güçte cihazları, yetersiz seçip sorun yaşamak istemiyorum.
mesafe veya başka uygulama hakkında bilgi sahibi değiliz.
şimdiden teşekkür ederim
 
Normal şartlarda bir üst güç seçmenize gerek yok. Uygulama detaylarına göre bir üst güç seçmeyi gerektiren durumlar olabilir. Sizde çalışma rejimi belirsiz olduğu için ekonomik problem yok ise bir üst güçte seçim yapmanız mantıklı olur. Ama rekabet ediyorsanız, elin oğlu bir alt gücü bile takar geçer ona göre.
 
Eğer pompaların debi değişimi ile alakalı bir beklenti yoksa softstarter işinizi görür.
Zor şartlar için motor kW değerinin bir üst tercihi yapılırsa herhangi bir problem yaşanmaz.
 