Merhabalar

Elimde siemens Em 231 -7pc22-0xao modülüm ve Pt 100 sesörlerim var sensörü kataloğa göre bağladım enerji verince modülde SF kırmızı ledi flaş yapıyor kitap kablo kopuk diyor kablo kopuk değil sizden ricam bunu nasıl normal hale getirebilirim yardım edebilirmisiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kullanmadığınız girişleri köprülediniz mi?
 
PUCK problemin çözümü için güzel bir soru sormuş Can_C hemen kontrol etmiş ve sorunun doğru olduğunu görüp köprülemiş AMA Bİ ZAHMET DÖNÜP "DOĞRU YA KÖPRÜLEMEMİŞİM DÜZELDİ" demeye zaman bulamamış.:mad::mad::mad:
 