144 adet rezistan adet başı 2.5 kw kullanacağımız bir sistem var. Toplam sistemimiz 400 kw falan. Fakat sistem amerikada çalışacak. 3faz 460v 60 hz.
Sigorta, kontaktör vb gibi seçimleri nasıl yapmalıyız. Makine gitmeden burda test edilmesi lazım türkiyenin gerilimide 380v 60 hz. Panoya ayrıyeten yükseltici mi koymamız lazım.
144 adet rezistan adet başı 2.5 kw kullanacağımız bir sistem var. Toplam sistemimiz 400 kw falan. Fakat sistem amerikada çalışacak. 3faz 460v 60 hz.
Sigorta, kontaktör vb gibi seçimleri nasıl yapmalıyız. Makine gitmeden burda test edilmesi lazım türkiyenin gerilimide 380v 60 hz. Panoya ayrıyeten yükseltici mi koymamız lazım.
Rezistanslarınız değişen voltaj değerinde daha çok akım çekecek ve daha çok ısınacak . Bunun ne kadar etkisi olacağını kestirebilmeniz de mümkün değil . Hatta imalatçı firmanın da bu durum için sağlıklı bir tespitte bulunabileceğini sanmıyorum . Hem daha fazla ısı üretecekler hemde daha kısa sürede patlama ihtimalleri var .
Rezistanslarınız için düşündüğünüz kontaktör bobinleri için de bir şekilde gerilim dönüştürücü kullanmanız lazım .
Neresinden tutarsanız tutun bence mantıklı bir iş gözükmüyor .
144 adet rezistan adet başı 2.5 kw kullanacağımız bir sistem var. Toplam sistemimiz 400 kw falan. Fakat sistem amerikada çalışacak. 3faz 460v 60 hz.
Sigorta, kontaktör vb gibi seçimleri nasıl yapmalıyız. Makine gitmeden burda test edilmesi lazım türkiyenin gerilimide 380v 60 hz. Panoya ayrıyeten yükseltici mi koymamız lazım.
144 adet rezistan adet başı 2.5 kw kullanacağımız bir sistem var. Toplam sistemimiz 400 kw falan. Fakat sistem amerikada çalışacak. 3faz 460v 60 hz.
Sigorta, kontaktör vb gibi seçimleri nasıl yapmalıyız. Makine gitmeden burda test edilmesi lazım türkiyenin gerilimide 380v 60 hz. Panoya ayrıyeten yükseltici mi koymamız lazım.
Proje şeması görülmeden bu konuda fikir üretebilmek sağlıklı olmaz. Rezistanslar 3 faz bağlanacak anlaşılan. Yıldız mı üçgen mi? Çekecekleri akım değişir.
48 grup oluşturulacak, bunların beslemeleri hangi düzende yapılacak, her grup için ayrı mı vs..vs. ?
Dolayısı ile projenin şeması görülmeden fikir yürütülemez.
144 adet rezistan adet başı 2.5 kw kullanacağımız bir sistem var. Toplam sistemimiz 400 kw falan. Fakat sistem amerikada çalışacak. 3faz 460v 60 hz.
Sigorta, kontaktör vb gibi seçimleri nasıl yapmalıyız. Makine gitmeden burda test edilmesi lazım türkiyenin gerilimide 380v 60 hz. Panoya ayrıyeten yükseltici mi koymamız lazım.
kontaktörleri 24vdc veya 24ac bobinli kullanabilirsiniz trafonuzu 220-240 50/60hz girişli seçerseniz sorun çıkacağını sanmıyorum.Rezistanslar yıldız bağlayarak 460 volt ta çalıştırabilirsiniz rezistansları özel yaptırın 460volt a göre bu rezistansları 380 volt ta çalıştırıp deneyebilirsiniz 460 volttan yavaş ısınacaktır test sırasında ama 460 volt da çalışmasında sorun çıkmayacaktır