Regülatör hesabı

sedetre

Üye
Katılım
18 Eyl 2015
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
33
600w Metal Halide ampul için 600w elektronik balast kullanıyorum yaklaşk 640w enerji harcıyor cihaz. Bu cihaz için kaç kva regülatör kullanmak gerekiyor. Normal şartlarda 1 kva yeter diye düşünüyorum ama emin değilim. Sanırım balastın manyetik veya elektronik olması arasında fark var. Ve 1kva'lık regülatör ekstra olarak elektrik faturasına ne kadar yansır ?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1 kva regülatörün kayıpları kadar fazla enerji harcar. Verimi % 90 ise yaklaşık % 10 ilave edebilirsiniz. 1 kva işinizi görür.
 