emodiyator
Profesyonel Üye
Reaktif güç kontrol röelerinde güç büyüdükçe algılamada problemler çıkmakta otomatik kademe tanıtmada bir sürü sıkıntı yaşamaktayız.Bu neden ENTES,KAEL,GURUP ARGE markalarına ait rölelerde nasıl manuel kademe girilir aşağıda anlatmaya çalışacağım.Özetle bu ihtiyaç şu nedenden ortaya çıkmaktadır; kurulan kompanzasyon panolarında genelde akım trafo oranları çok büyük seçildiğinden yada tesisin trafo gücüne oranla düşük güçte çalışması sonucu röle ve akım trafo eşik değerlerinin altındaki kademeleri görememesinden dolayı kademeler tanınmamakta bu nedenle eksik yada hatalı kompanzasyon yapılmaktadır.Kişisel olarak ben eşik değeri hesaplamasını şu şekilde yapıyorum.
akım trafosu minimum algılama akımı+röle minimum algılama akımı =toplam akım eşik değeri
Yani 2500/5 = 500 çevirme oranına sahip bir akım trafosu 0,003 eşik değerine sahip bir rölede toplam eşik akımı yaklaşık 14 amper civarıdır.Buda yaklaşık 10 kvar civarı bir güce tekabül eder.İşlemler ;
röle 0,003x500= 1,5 akım trafosu 2500 x 0,5/100=12,5 toplam 14 amper 14 x 1,73 x 400= 9,6 kvar
Dönüştürme oranı ve röle eşik değeri oranlarını kendi akım trafonuzla kıyaslayarak hesaplayabilirsiniz.
kael için manuel kademe girme ayarlar menüsü gelişmiş ayar- kademe parametreleri-kademe güçlerini gir kısmından eşik değerlerini de hesaba katarak değer girebilirsiniz.
gurup arge için ayarlar-kademe testi tek-kademe no- kademe seçildikten sonra yukarı tuşu basılı tutularak açılan alt menüde kademe değeri girilir.İşlem tamamlanınca enter yapıp çıkıyoruz.
Entes rg3 12 C için Set tuşuna 3 saniye basılı tutulur yukarı aşağı tuşuyla cap menüsüne gelinir buradan her faz için güç değeri girilir.Bu rölede dikkat edilmesi gereken nokta akım trafo dönüştürme oranı x 0,02 değeri ile minimum eşik değeri güç olarak bulunur.Örnek verirsek 1600/5 akım trafosu dönüştürme oranı olan 320 yi 0,02 ile çarpıp her faza girilmesi gereken güç değerini buluruz.Yani 320 x0,02= 6,4 kvar olur.Bu değerin altında değer girmenize röle izin vermez akım trafosu 1600/5 ise akım trafosu küçüldükçe bu değer aralığı aşağı doğru iner.
akım trafosu minimum algılama akımı+röle minimum algılama akımı =toplam akım eşik değeri
Yani 2500/5 = 500 çevirme oranına sahip bir akım trafosu 0,003 eşik değerine sahip bir rölede toplam eşik akımı yaklaşık 14 amper civarıdır.Buda yaklaşık 10 kvar civarı bir güce tekabül eder.İşlemler ;
röle 0,003x500= 1,5 akım trafosu 2500 x 0,5/100=12,5 toplam 14 amper 14 x 1,73 x 400= 9,6 kvar
Dönüştürme oranı ve röle eşik değeri oranlarını kendi akım trafonuzla kıyaslayarak hesaplayabilirsiniz.
kael için manuel kademe girme ayarlar menüsü gelişmiş ayar- kademe parametreleri-kademe güçlerini gir kısmından eşik değerlerini de hesaba katarak değer girebilirsiniz.
gurup arge için ayarlar-kademe testi tek-kademe no- kademe seçildikten sonra yukarı tuşu basılı tutularak açılan alt menüde kademe değeri girilir.İşlem tamamlanınca enter yapıp çıkıyoruz.
Entes rg3 12 C için Set tuşuna 3 saniye basılı tutulur yukarı aşağı tuşuyla cap menüsüne gelinir buradan her faz için güç değeri girilir.Bu rölede dikkat edilmesi gereken nokta akım trafo dönüştürme oranı x 0,02 değeri ile minimum eşik değeri güç olarak bulunur.Örnek verirsek 1600/5 akım trafosu dönüştürme oranı olan 320 yi 0,02 ile çarpıp her faza girilmesi gereken güç değerini buluruz.Yani 320 x0,02= 6,4 kvar olur.Bu değerin altında değer girmenize röle izin vermez akım trafosu 1600/5 ise akım trafosu küçüldükçe bu değer aralığı aşağı doğru iner.