Reaktif Endüktif oranın düşürülmesi hk.

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba ;

Kompanzasyon konusunda tecrübelerinizden istifade etmek istediğim 1-2 sorum var.

Endüktiften cezaya giren bir işletmede endüktif oranı düşürmek için sabit bir kondansatör ile kapasitif basmak endüktif oranını düşürür mü?
Bu konuda ki şahsi düşüncem tesis çalışıyorken endüktif güç tüketiyorken bu işlem işe yarayabilir. Ancak işletmenin çalışmadığı günlerde bu oranı düşürmek adına yapılan kapasitif güç beslemesi tesisin kapasitiften cezaya girmesine neden olacağı yönünde.


Diğer bir sorumda ;

Rgk rölesinde bir yada iki fazda endüktif oran %28 diyelim. Burada fazlalık olan %20 lik kısma karşılık gelen kondansatör değeri kaç kvar olur ? RGK ekranındaki orandan (bu sayaçtan hesaplanan oranda olabilir) gerekli kondansatör gücünü hesaplamak mümkün mü?

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba ;

Kompanzasyon konusunda tecrübelerinizden istifade etmek istediğim 1-2 sorum var.

Endüktiften cezaya giren bir işletmede endüktif oranı düşürmek için sabit bir kondansatör ile kapasitif basmak endüktif oranını düşürür mü?
Bu konuda ki şahsi düşüncem tesis çalışıyorken endüktif güç tüketiyorken bu işlem işe yarayabilir. Ancak işletmenin çalışmadığı günlerde bu oranı düşürmek adına yapılan kapasitif güç beslemesi tesisin kapasitiften cezaya girmesine neden olacağı yönünde.


Diğer bir sorumda ;

Rgk rölesinde bir yada iki fazda endüktif oran %28 diyelim. Burada fazlalık olan %20 lik kısma karşılık gelen kondansatör değeri kaç kvar olur ? RGK ekranındaki orandan (bu sayaçtan hesaplanan oranda olabilir) gerekli kondansatör gücünü hesaplamak mümkün mü?

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.

Maddeler halinde cevap vermeye çalışayım

* Endüktif'den cezaya giren bir işletmede hangi yönde reaktif varsa tersi yönde reaktif uygulayarak çözüm üretilir monofaze yada trifaze olarak (endüktif ise kapasitif yada tersi) zaten röleler ihtiyaca göre devreye alıp çıkarma işlemi yaparlar bir fazda 3 kvar endüktif varsa siz bunu yok etmek için 3 kvar ters reaktif uygulamanız gerekir. Siz kalkar 5 var ters yönde uygularsanız faz açısı bu defa uyguladığınız yöne 2 kvar kaymış olur.

* Rölede ki oran % 28 ise bu değerin ucu açıktır. Bu yüzdelik (%28) çok minik bir değere de tekabül edebilir, çok yüksek bir değere de. Gerçi yeni nesil rölelerin hepsinde hangi fazda kaç var ihtiyaç olduğu, hangi yönde olduğu, faz açısı, cosinüs değerlerini ekranda görebilirsiniz. Hatta bazı markalarda güç akış grafiği vardır burada maksimum ihtiyaç ,reaktif oranı ,kaç kvar olduğu, ne kadar süreyle bunun devam ettiği hakkında bilgi verirler.
 
Maddeler halinde cevap vermeye çalışayım

* Endüktif'den cezaya giren bir işletmede hangi yönde reaktif varsa tersi yönde reaktif uygulayarak çözüm üretilir monofaze yada trifaze olarak (endüktif ise kapasitif yada tersi) zaten röleler ihtiyaca göre devreye alıp çıkarma işlemi yaparlar bir fazda 3 kvar endüktif varsa siz bunu yok etmek için 3 kvar ters reaktif uygulamanız gerekir. Siz kalkar 5 var ters yönde uygularsanız faz açısı bu defa uyguladığınız yöne 2 kvar kaymış olur.

* Rölede ki oran % 28 ise bu değerin ucu açıktır. Bu yüzdelik (%28) çok minik bir değere de tekabül edebilir, çok yüksek bir değere de. Gerçi yeni nesil rölelerin hepsinde hangi fazda kaç var ihtiyaç olduğu, hangi yönde olduğu, faz açısı, cosinüs değerlerini ekranda görebilirsiniz. Hatta bazı markalarda güç akış grafiği vardır burada maksimum ihtiyaç ,reaktif oranı ,kaç kvar olduğu, ne kadar süreyle bunun devam ettiği hakkında bilgi verirler.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

İlk maddede yazdıklarınızdan hareketle, eğer tesis endüktiften cezada ise (oran olarak) gece aktif tüketimin olmadığı saatlerde sabit bir kondansatör sürekli devrede olacak şekilde bağlanırsa (röleden bağımsız)
endüktifte görülen oranı düşürür mü?

Birde en basit haliyle ifade etmek gerekirse elektrik motorları endüktif güce ihtiyaç duyarlar.
Bu gücüde şebekeden karşılarlar. Biz kompanzasyon yaparak endüktif güç tüketimini belirli oranlarda tutmak için kondanstör bağlayıp kapasitif güç üretiyoruz. Peki motor ihtiyaç duyduğu endüktif reaktifi bu durumda nereden karşılıyor ?
 
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

İlk maddede yazdıklarınızdan hareketle, eğer tesis endüktiften cezada ise (oran olarak) gece aktif tüketimin olmadığı saatlerde sabit bir kondansatör sürekli devrede olacak şekilde bağlanırsa (röleden bağımsız)
endüktifte görülen oranı düşürür mü?

Birde en basit haliyle ifade etmek gerekirse elektrik motorları endüktif güce ihtiyaç duyarlar.
Bu gücüde şebekeden karşılarlar. Biz kompanzasyon yaparak endüktif güç tüketimini belirli oranlarda tutmak için kondanstör bağlayıp kapasitif güç üretiyoruz. Peki motor ihtiyaç duyduğu endüktif reaktifi bu durumda nereden karşılıyor ?

Evet ihtiyacı kadar reaktif basmanız gerekir eksik yada fazla olması sorun çıkarır. Yukarıda örnek vererek açıkladım kondansatörü sabit bağlarsanız sabit olarak sürekli reaktif üretir. Yükünüzdeki reaktife eşit reaktif üretemiyorsanız bu problem demektir. R.k.g.r röleleri bu işi yapar zaten sisteme ihtiyacı oranında reaktif vermek. Sorunuza basit ve yalın olarak cevap vereyim bağlayacağınız kondansatör gücünü bildiğiniz ve sistemdeki reaktifi bilmediğiniz için bu risk olur ve eksik yada fazla gelebilir. Sonuçta düşer ama reaktifler genelde dengesiz ve değişkendir.

Bobinli yükler endüktif reaktife neden olurlar. Kompanze edilmezse trafolara aşırı yüklenme olarak yansır ve trafo daha az yükü beslemek zorunda kalır. Motorun reaktif güce (kör güce ) ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla biz bunu yok ettiğimizde çalışmasına yine devam eder. Yani kompanze ettiğimizde sadece aktif gücün yüklenmesi kalır.
 