Maddeler halinde cevap vermeye çalışayım
* Endüktif'den cezaya giren bir işletmede hangi yönde reaktif varsa tersi yönde reaktif uygulayarak çözüm üretilir monofaze yada trifaze olarak (endüktif ise kapasitif yada tersi) zaten röleler ihtiyaca göre devreye alıp çıkarma işlemi yaparlar bir fazda 3 kvar endüktif varsa siz bunu yok etmek için 3 kvar ters reaktif uygulamanız gerekir. Siz kalkar 5 var ters yönde uygularsanız faz açısı bu defa uyguladığınız yöne 2 kvar kaymış olur.
* Rölede ki oran % 28 ise bu değerin ucu açıktır. Bu yüzdelik (%28) çok minik bir değere de tekabül edebilir, çok yüksek bir değere de. Gerçi yeni nesil rölelerin hepsinde hangi fazda kaç var ihtiyaç olduğu, hangi yönde olduğu, faz açısı, cosinüs değerlerini ekranda görebilirsiniz. Hatta bazı markalarda güç akış grafiği vardır burada maksimum ihtiyaç ,reaktif oranı ,kaç kvar olduğu, ne kadar süreyle bunun devam ettiği hakkında bilgi verirler.