REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

İSA AY

Üye
Katılım
28 Haz 2018
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar merhaba şirketteki reaktif güç rölesi bozulduğu için yerine yenisini bağladık ama sistemi kompanze ederken ilk sistem açıldığında kullandığı kondansatörler dışında diğerlerini hiç kullanmıyor. Sorun ne olabilir. Yardımcı olur musunuz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
MERLİN GERIN VARLOGİC R 12
tekrar tanıma işlemini yaptım sadece ilk 5 kondansatörü kullanarak kompanze ediyor.
hiç açıp kapatmayıypr kontaklar devamlı çekik vaziyette.
 
Sisteminiz trifaze dengeli bir sistemmi ?Kon-
takların sürekli kapalı olması normal bir du-
rum değil.Çekmiyor olsa idi,izah bulunabilir-
di !
 
Son düzenleme:
burada ki bağlantıya göre bağladım röleyi (LL) olarak
 

Ekli dosyalar

  • Varlogic R12.pdf
    752 KB · Görüntüleme: 18
12 kontaktan sadece 5 tanesi çekik vaziyette ve diğerlerini hiç çekmiyor
 
kondansatörlere zarar vermemesi için kapatmam gerekir mi sistemi
 
- Röleniz,monofaze tip olduğundan,denge-
li 3 fazlı olmayan sistemlerde sağlıklı iş-
lem yapamaz,
- Fazlar L1-L2 den alınmış ise,akım trafo-
su L3 e baplı olmalı,
-Röle,akım trafosunun % 1 ini görür.Kon-
dansatör akımlarınız bu değerin altında ise ,röle gurup devreye almaz,
-Bu rölenin bağlı olduğu sistemlerde mo-
nofaze gurup olmaz,tanımaz,
-Röleniz,başta söylediğiniz gibi sürekli çe-
kik kalmıyor,
-Bu durum,devreye alınan guruplar ihtiyacı
karşılamıyor ise,cezaya girmenize sebep
olmanın dışında bir mahzur ! teşkil etmez.
 
cos değerini 1 de sabit olarak gösteriyor çekik olan 5 kondansatör sayesinde. Arızayı çözmek için yeni bir röle mi takmam gerekir
 