slm arkadaşlar. öncelikle Elektronikçi değilim o yüzden cahilliğimi mazur görün.
Elimde 100 w bir güneş paneli var. Açık devre gerilimi 23 v olması gerekirken ölçümlerimde 46 v çıkıyor. yani iki katı. Bu yüzden bir cihazı yaktım. Bu neden olabilir . Arızalımıdır. Arızalı ise arıza neden kaynaklanıyor olabilir?
Bu panelin modeli 36p yüksek ihtimal 36 hücreli. Nominal gerilimi 18 - 20 voltun çok üzerine çıkmaz çıkamaz.
Ölçümde bir hata yapmış olmayasiniz multimetrenin pili zayıflamış filan olmasın. O panel o kadar voltaj üretmez cunki. Farkli bir multimetre ile dener misiniz?
slm arkadaşlar. öncelikle Elektronikçi değilim o yüzden cahilliğimi mazur görün.
Elimde 100 w bir güneş paneli var. Açık devre gerilimi 23 v olması gerekirken ölçümlerimde 46 v çıkıyor. yani iki katı. Bu yüzden bir cihazı yaktım. Bu neden olabilir . Arızalımıdır. Arızalı ise arıza neden kaynaklanıyor olabilir?
Bi tane voltaj regülatörü(eski tip tarımsal sulama cihazı) yaktım. Giriş en fazla 100v dc idi. Ben bu panelleri 23v hesaplayıp 4 adet seri bağladım.ölçüm yapmadan çalıştırınca bozuldu.sonradan ölçüm yaptım voltaj iki katı