pt100 direnç hesaplama

Pt100 üzerinde 1mA sabit akım geçirerek ölçüm yapıyor. Dolayısıyla ölçüm sıcaklığındaki Pt100 direnciyle 1mA'i çarparak Vout3'ü bulabilirsiniz. Yani Vout3:
-50 derecede 80.31 mV
125 derecede 147.95 mV olacak.

Ara değerleri de verdiğim tabloya bakarak bulabilirsiniz.
 
sayın alvin verdiğiniz blgiler için teşekkür ederim. ama anlamadığım bi kaç notka var. linkdeki devrede r5-r6 değerleri bizim istediğimiz aralığı ayarlıyor. konuya fazla hakim olmadığımdan sorularım sacmaysa belirtmenizi isterim.
 
Hayır, Pt100'ün ölçüm aralığı bellidir zaten, değiştiremezsiniz. R5 ve R6, Pt100 kablosundan kaynaklanan hatayı kompanze ediyor ve birbirine eşit olmalı.

A/D çeviricinin girişine gelen gerilimi 125 derecede 2.5V olacak şekilde arttırmak istiyorsanız A4 ompampının kazancını yükseltebilirsiniz.
 
yani bu devrede a4 kazıncı dışında değişiklik yapmama gerek yok. ben rref,r7,r8,r10 na pot koymayı düşüünüyorum. adc spı olarak pıc e yönlendirilecek vref yerinede lm4040 kullanıyorum. şimdi burdaki formulun bize veriliş amacı ne
 
Denklem 6'yı bilgi amaçlı vermiş. Siz denklem 7'yi dikkate alın.
 
yardımlarınız için çok teşekür ederim
 
yani bu devrede a4 kazıncı dışında değişiklik yapmama gerek yok. ben rref,r7,r8,r10 na pot koymayı düşüünüyorum. adc spı olarak pıc e yönlendirilecek vref yerinede lm4040 kullanıyorum. şimdi burdaki formulun bize veriliş amacı ne

Küçük bir uyarıda bulunayım. Rref'i ayarlarken Iref sabit akımının 1 mA'in üstüne çıkmamasına dikkat edin. Aksi taktirde I^2 x R formülü gereğince Pt100'ün üzerinde fazla miktarda enerji tüketimi olur, Pt100 ısınır, sıcaklığı doğru göstermez.
 
çok teşekkürler. mesleğinizi öğrene bilirmiyim
 
programla olarak bilgi almak istiyorum kaç yıldır müh. bilmiyorum tecrübelerine göre programlama nerden ve nasıl başlamalıyım. pıc prog.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,726
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri