Merhabalar,
Bir makinemizde arıza yaşamaktayız. Makinemizin genel çalışma prosesi şöyle;
Start verilir, makine saf argon gazı ile çalışmaktadır. Bir adet test mandalı bulunmaktadır, gaz açıldığında selenoid valvede gaz tutulmaktadır. Test mandalını açtığımızda gaz test bölümüne akış yapmakta ve mandal kapandığında selenoid valvenin tahliye bölümünden sistemde kalan gazı tahliye etmektedir. Yada normal çalışma sonrasındada aynı şekilde kullanımdan arta kalan gaz tahliye edilmektedir. Arızamız şöyle ki, gaz açıldığı anda valve nin tahliye bölümünden sürekli tahliye etmektedir. Valveyi kontrol ettim çalışıyor. Fakat kontrollerimiz esnasında PLC den valveye sinyal gelmediğini tespit ettik.PLC nin yazılım ekranına ulaşamıyorum dolayısıyla hafızada sürekli arızada ise resetleme yapamıyorum. Konu hakkında yardımcı olabilecek varmıdır. Herkese hayırlı işler kolaylıklar dilerim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar,
Bir makinemizde arıza yaşamaktayız. Makinemizin genel çalışma prosesi şöyle;
Start verilir, makine saf argon gazı ile çalışmaktadır. Bir adet test mandalı bulunmaktadır, gaz açıldığında selenoid valvede gaz tutulmaktadır. Test mandalını açtığımızda gaz test bölümüne akış yapmakta ve mandal kapandığında selenoid valvenin tahliye bölümünden sistemde kalan gazı tahliye etmektedir. Yada normal çalışma sonrasındada aynı şekilde kullanımdan arta kalan gaz tahliye edilmektedir. Arızamız şöyle ki, gaz açıldığı anda valve nin tahliye bölümünden sürekli tahliye etmektedir. Valveyi kontrol ettim çalışıyor. Fakat kontrollerimiz esnasında PLC den valveye sinyal gelmediğini tespit ettik.PLC nin yazılım ekranına ulaşamıyorum dolayısıyla hafızada sürekli arızada ise resetleme yapamıyorum. Konu hakkında yardımcı olabilecek varmıdır. Herkese hayırlı işler kolaylıklar dilerim
Selonoid valfi süren çıkışın PLC üzerindeki konumu nedir ? Çıkışlar için bir göz lambası PLC ler de bulunuyor . Plan paylaşmanız mümkün mü ?
 
Selenoıd bobine paralel, bir diyot baglasanız..
 
Valfin, PLC'nin hangi çıkışına bağlı olduğunu tespit edin.
Bu çıkışa ait PLC üzerindeki durum ledi ve bu çıkışın gerilimi çalışma sırasında ON-OFF konumunda olması gerektiği şekilde mi? Tespit edin.
Burada sorun yoksa PLC'ye odaklanmayın valf veya bağlantılarda sorun vardır.
 
PLC çıkış gerilimi ile, selenoıd çalışma gerilimi aynımı. Yani, her ikiside DC veya AC mi..

Ayrıca, seleneodi söküp bakabilirmisiniz. Nuvenin sivri ucunda bakır bir halka olması gerek. Bu olmadıgında, nuve elektrik kesılsede, geri gelmiyeceğinden, sıvı geçirmeye devam edecekt,ir. ( Bu halka, hangi gerilim cinsi içindi, onuunuttum.)
 