Plc ile sürücü kullanarak ac motor frekans kontrolü?

itesla

Üye
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
19
Puanları
1
Nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Tecrübe ve bilgi birikimi olan abilerim kardeşlerim yardımcı olabilir mi acaba?
+++
 
Son düzenleme:
Katılım
24 Haz 2017
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
28
Kullandığın sürücü markası nedir? Siemens bir sürücü kullandığını düşünürsek PLC nin analog çıkışıyla motoru istediğin frekansda sürebilirsin. Sürücü ayarlarını yapman ve kablo bağlantılarını doğru yapman yeterli.
 
Konu Sah
I

itesla

Üye
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
19
Puanları
1
sürücü abb,plc fatek
haberleşme ayarı vs gerekli mi?
Kullandığın sürücü markası nedir? Siemens bir sürücü kullandığını düşünürsek PLC nin analog çıkışıyla motoru istediğin frekansda sürebilirsin. Sürücü ayarlarını yapman ve kablo bağlantılarını doğru yapman yeterli.
+++
 
Son düzenleme:

muratmert4

Paylaşımcı üye
Katılım
26 Eyl 2007
Mesajlar
994
Puanları
133
Yaş
45
Konum
ANTALYA
S.A.
Mikroişlemci ile inverter sürmenin:
* En kolay yolu dijital girişlere hız ataması yaparsınız dijital çıkışlar ile sürersiniz..
* mcu ile pwm çıkışını minik bir devre ile 0-10v kontrolü yaparak sürersiniz
* mcu ile 12 bir dac çıkışını 0-10v / 0-20 mA kartı tasarlayarak hassas olarak kontrol edersiniz
* 485 hattı üzerinden modbus rtu ile ile hız registerine yazarak kontroledersin..

Kolay dan zora doğru yazdım..
Kolay gelsin.
 