Herkese merhaba elimde bitane 0-10v cikisli 0-100C° ölcum yapabilen bir adet 2 kablolu termokupl var analog veri icin kullanicam bunu aşagiya eklemis oldugum plcnin analog input bağlantısını nasil yaparim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Herkese merhaba elimde bitane 0-10v cikisli 0-100C° ölcum yapabilen bir adet 2 kablolu termokupl var analog veri icin kullanicam bunu aşagiya eklemis oldugum plcnin analog input bağlantısını nasil yaparim?
fotoğraftaki cpu da iki adet analog input var. birde analog out outu saymayalım.
elindeki ısı ölçme cihazını direkt olarak analog inputa bağlayamazsın öncelikle 0-10V transmiter almalısın.
elinde mevcutta bulunan sensörün özelliklerine uygun transmiter al ve çıkışlarını analog inputlarından bir tanesine bağla.
Sıcaklık sensörünüde sakın nötr hattına falan bağlama.
fotoğraftaki cpu da iki adet analog input var. birde analog out outu saymayalım.
elindeki ısı ölçme cihazını direkt olarak analog inputa bağlayamazsın öncelikle 0-10mV transmiter almalısın.
elinde mevcutta bulunan sensörün özelliklerine uygun transmiter al ve çıkışlarını analog inputlarından bir tanesine bağla.
Sıcaklık sensörünüde sakın nötr hattına falan bağlama.
üstat uyardığın için sağol Volt olacaktı o.
Şöyle bir durum var sadece s7 1200 ün kendi üzerinde bulunan analog iki kanal 0-10V tur. 4-20 İmkanı vermez.
4-20 mA kartı almaya yöneltir. Bunu da 500 ohm direnç ile çözebiliriz o ayrı.
Sonuç itibari ile arkadaş bu yorumları dikkate alacaksa; 0-10"VOLT" transmitere yönelmeli.
Sizede teşekkür ederim.
Herkese merhaba elimde bitane 0-10v cikisli 0-100C° ölcum yapabilen bir adet 2 kablolu termokupl var analog veri icin kullanicam bunu aşagiya eklemis oldugum plcnin analog input bağlantısını nasil yaparim?
Termokulp lar genelde 0-10V çıkış olmaz. 0-10v için ekstra devreye ihtiyaç duyarlar. Eğer elindeki 0-10V çkışlı olduğuna eminsen direkt 2m e gnd verip. AI 0 a 1 tane analog girebilirsin. Ama elindeki sensör 0-10v çıkışlı değilse ya TC modül alman gerekir.Yada Termocopl 0-10v dönüştürücü modül alman gerekir.