otmsyn12
Üye
- Katılım
- 7 May 2019
- Mesajlar
- 19
- Puanları
- 1
- Yaş
- 25
fotoğraftaki cpu da iki adet analog input var. birde analog out outu saymayalım.Herkese merhaba elimde bitane 0-10v cikisli 0-100C° ölcum yapabilen bir adet 2 kablolu termokupl var analog veri icin kullanicam bunu aşagiya eklemis oldugum plcnin analog input bağlantısını nasil yaparim?
Analog inputlar zaten ya 4-20 mA ya da 0-10 V olmuyor mu bildiğim kadarıyla . 0-10 mV un nereden çıktığını anlamadım .fotoğraftaki cpu da iki adet analog input var. birde analog out outu saymayalım.
elindeki ısı ölçme cihazını direkt olarak analog inputa bağlayamazsın öncelikle 0-10mV transmiter almalısın.
elinde mevcutta bulunan sensörün özelliklerine uygun transmiter al ve çıkışlarını analog inputlarından bir tanesine bağla.
Sıcaklık sensörünüde sakın nötr hattına falan bağlama.
üstat uyardığın için sağol Volt olacaktı o.Analog inputlar zaten ya 4-20 mA ya da 0-10 V olmuyor mu bildiğim kadarıyla . 0-10 mV un nereden çıktığını anlamadım .
Termokulp lar genelde 0-10V çıkış olmaz. 0-10v için ekstra devreye ihtiyaç duyarlar. Eğer elindeki 0-10V çkışlı olduğuna eminsen direkt 2m e gnd verip. AI 0 a 1 tane analog girebilirsin. Ama elindeki sensör 0-10v çıkışlı değilse ya TC modül alman gerekir.Yada Termocopl 0-10v dönüştürücü modül alman gerekir.Herkese merhaba elimde bitane 0-10v cikisli 0-100C° ölcum yapabilen bir adet 2 kablolu termokupl var analog veri icin kullanicam bunu aşagiya eklemis oldugum plcnin analog input bağlantısını nasil yaparim?