Siemens CPU313C analog ölçüm hatası

hastasiym

Üye
Katılım
14 May 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba, Uzun süreden beri kullanmakta olduğumuz Siemens CPU313C model PLC analog ölçüm hatası vermeye başladı. Analog girişe 0-10V lineer cetvel bağlı. Lineer cetvelde herhangi bir hareket olmasa bile PLC üzerindeki değer sürekli aşağı yukarı hareket ediyor. PLC modülü yuvasından söküp pano topraklamasıyla bağlantısını kestiğimde sorun düzeliyor. PLC modülü ve lineer cetveli değiltirdim sorun düzelmedi. Konu ile ilgili desteğinizi bekiyuorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Analog sinyaller EMF etkilerinden ve topraklama gürültüsünden etkilenirler. Bunun çözümü ekranlı kablo kullanmak ve faraday kafesi oluşturmaktır. Ekranları analag alıcı verici arasında topraklama hatlarına bağlamak durumundasınız.
 
Analog sinyaller EMF etkilerinden ve topraklama gürültüsünden etkilenirler. Bunun çözümü ekranlı kablo kullanmak ve faraday kafesi oluşturmaktır. Ekranları analag alıcı verici arasında topraklama hatlarına bağlamak durumundasınız.
Mevcutta ekranlı kablo mevcut ve PLC panosu tarafında topraklama hattına bağlı durumda. Bu şekilde uzun yıllardır çalışan bir sistem son zamanda böyle bir arıza oluştu. Cevabınız için teşekkür ederim.
 
Cetvelin besleme kaynağında sorun olabilir. Başka bir kaynaktan beslemeyi deneyin.
 