değerli arkadaşlar bir tesiste bulunun ve 10 yıllık bir paratonerin hala çalışıp çalışmadığını nasıl tesbit ederiz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Paratoner sistemlerinin kontrolü önce gözle sağlamlık kontrolü yapılır ikincisi test izolatöründen topraklama megeri ile ölçüm yapılır kabul edilebilir değer 10ohm'un altıdır.
 
Paratöneriniz,radyoaktif ise ( öyle olma ihtimali fazla gibi ),Atom Enerjisi kurumunun tavsi-
yeleri gereğince,sökme lisansı olan bir firma tarafından sökülerek,Çekmece Nükleer Araştır-
ma merkezine iadesi gerekiyor.Yok ESE tip ( aktif denilen ) ise,paratöner tesisini yaptırmış
olduğunuz firmaya,veya,ESE tip başlıkları ölçebilen ölçü aleti olan birisine ölçtürmeniz,en
uygunudur.Paratöner,çok ciddi bir konudur.Bu nedenle,yılda bir kere,hem başlığın,hem de
topraklama direncinin ölçülmesi ve raporlanması gerekir.Bu raporlama işleminin de kabul
gören kuruluş ve kişiler dışında kimseye yaptırılmaması gerekir.Sonuç olarak;Tesisinizde,
Topraklama direnci ve başlıkla ilgili ölçüm yaptırmanız ve bu ölçümü,rapor imzalama yetki-
si olan birilerine imzalatmanız gerekiyor.
 