Merhaba,

Binamıza paratoner kurulumu yapacağız. Demir yangın merdiveni üzerinden bakırı indirelim diye düşünüyoruz. Uygun olur mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
En az, 1 mt. açığından indirmeniz gerekir.
 
fahri bey öğrenebilme adına soruyorum lütfen yanlış anlamayın
sebebini izah eder misiniz?

1 metre diye kesin bir mesafeyle ilgili bilgim yok; ama bir ayırma mesafesi bazı şartlar altında zorunludur, diğerlerinde değildir. TS EN (veya IEC) 62305-3 standardı madde 6.3 Dış LPS’nin elektriksel yalıtımı başlığı altında detayları bulabilirsiniz. Bu başlık altındaki kurallara göre, yani herhangi bir yapının kurulumundan gelen doğal veya sonradan gerçekleştirilmiş bir eşpotansiyel kuşaklama yoksa, gerekli olan ayırma mesafesinin hesaplanmasına ilişkin kurallar, aynı standardın ek bölümlerinden birinde mevcut.
 
Son düzenleme:
İNİŞ İLETKENİNİ PVC BORU İÇERİSİNDE İNDİREBİLİR MİYİZ?
 
İniş iletgeni,sadece bina tabanı noktasında,vurma / çarpma gibi hallerde hasarlanmasın diye 2 mt. lik kısımda
galvanizli boru içerisine alınır.Yanıcı,parlayıcı malzeme içerisinden geçirilmez.
 
lüks apartmanın çatısına paratoner yapılmak isteniyor.dış cephede kötü bir görüntü olsun istenmiyor.ne yapılabilir? yanmaz alev yaymayan HF pvc boru içerinde indirsek olur mu ? veya başka nasıl yapılabilir?
 
..yalıtılmış paratoner iletkenleri var..kablo gibi..
 