Parafudr topraklaması açık iletkenle mi yapılmalı? Öyle ise sebebini açıklayan yönetmelik nedir? Kapalı olması gerekiyorsa bunun sebebi nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tedaş el kitabı-6 da 95lik galvaniz örgülü çelik iletken ile yapılması gerektiği yazıyor.Henüz kapalı iletken kullanıldığını hiç görmedim.Sebebine gelince kitapta ,koruma topraklaması ile parafudr topraklamasının aynı topraklayıcıya irtibatlanması gerektiği yazıyor.Buna istinaden kapalı iletken kullanmaya gerek yok sanırım.
 