Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
" Koruma kesici seçimi " başlığı altındaki
bilgilerde ve bazı firmalarda,bu koruma için otomatik sigorta olabileceği belirtil-
mektedir.Yıldırım darbe akımlarının,teorik
olarak yüzlerce kA olabileceği söylendiği-
ne göre,bence,bu koruma için otomatik
sigorta veya kompakt şalter kullanımı çok sakıncalı olacaktır.ABB de bu bilgiyi
kartuş sigorta olarak vermiştir zaten.Kar-
tuş sigorta NH sigortalara nazaran fiziki
yönden daha az yer kaplıyacağından,se-
çimin 22x58 boyutlarda kartuş tip seçil-
mesi daha uygun oluyor diye düşünmek-
teyim.
Tesadüf buya,şu anda,Parafudr devresin-
de bağlı ve kebap olmuş:rolleyes:bir otomatik
sigortayı kartuş tiple değiştirmekle meş-
gulüm.
 
Son düzenleme:
Tesadüf buya, şu anda,parafudr devresin-
de bağlı ve kebap olmuş:rolleyes:bir otomatik
sigortayı kartuş tiple değiştirmekle meş-
gulüm.
@sami inci ustam, daha önceki @arkaplan ustanın paylaştığı anlatımda devre kesici olarak 100-125A'lık kartuş sigorta öneriliyordu. Sizin bahsettiğiniz otomat bu güçte miydı? Ev tesisatı ise zaten ilk kesici monofazede genelde 40A dır. Belki zaten önünde 40A'lık ana kesici varken 100-125A'lık kartuş ne alaka denebilir. Anladığım kadarıyla kartuşun görevi parafudr'u korumaktan ziyade (çok yüksek darbelerde parafudrcu da korur), darbe esnasında oluşan ters emk'nın geri tepmesi ile ana kesiciyi devreden çıkartmadan atması. B sınıf 40A'lık kesici 4-5 katı yani anlık 180-200A akımlarda ancak devreyi keseceğinden 40A'lık hızlı kartuş sigorta daha önce atarak devreyi kesecektir.
Muhtemelen kebap olan sigorta 100-125 ampere dayanamayacak bir yapıdaydı? Sınıfına göre de çok daha yüksek akımlara maruz kalmış olabilir.
 
@sami inci ustam, daha önceki @arkaplan ustanın paylaştığı anlatımda devre kesici olarak 100-125A'lık kartuş sigorta öneriliyordu. Sizin bahsettiğiniz otomat bu güçte miydı? Ev tesisatı ise zaten ilk kesici monofazede genelde 40A dır. Belki zaten önünde 40A'lık ana kesici varken 100-125A'lık kartuş ne alaka denebilir. Anladığım kadarıyla kartuşun görevi parafudr'u korumaktan ziyade (çok yüksek darbelerde parafudrcu da korur), darbe esnasında oluşan ters emk'nın geri tepmesi ile ana kesiciyi devreden çıkartmadan atması. B sınıf 40A'lık kesici 4-5 katı yani anlık 180-200A akımlarda ancak devreyi keseceğinden 40A'lık hızlı kartuş sigorta daha önce atarak devreyi kesecektir.
Muhtemelen kebap olan sigorta 100-125 ampere dayanamayacak bir yapıdaydı? Sınıfına göre de çok daha yüksek akımlara maruz kalmış olabilir.
Bu konuda bir şey belirtmek isterim. Parafudr kA degerine göre kartuş seçimi yapılır. Parafudr katalogları önerdikleri sigorta için Ana şalter akımı >ise diye belirtirler. Kısacası parafudr için 100 A seçim yapılıyorsa Ana şalter Akımı 100 A den büyük olmalı. Değilse parafudr için sigorta koymayabilirsiniz.Yada daha küçük bir sigorta seçersiniz.Kataloglardaki değerler max.değerlerdir.
 
" Koruma kesici seçimi " başlığı altındaki
bilgilerde ve bazı firmalarda,bu koruma için otomatik sigorta olabileceği belirtil-
mektedir.Yıldırım darbe akımlarının,teorik
olarak yüzlerce kA olabileceği söylendiği-
ne göre,bence,bu koruma için otomatik
sigorta veya kompakt şalter kullanımı çok sakıncalı olacaktır.ABB de bu bilgiyi
kartuş sigorta olarak vermiştir zaten.Kar-
tuş sigorta NH sigortalara nazaran fiziki
yönden daha az yer kaplıyacağından,se-
çimin 22x58 boyutlarda kartuş tip seçil-
mesi daha uygun oluyor diye düşünmek-
teyim.
Tesadüf buya,şu anda,parafudr devresin-
de bağlı ve kebap olmuş:rolleyes:bir otomatik
sigortayı kartuş tiple değiştirmekle meş-
gulüm.
Otomatik sigortaları da buşonlu olan ile değiştirip nostalji yapsak aslında iyi olur ama altına koyacak bozuk para sıkıntısı çekebiliriz .
 
@sami inci ustam, daha önceki @arkaplan ustanın paylaştığı anlatımda devre kesici olarak 100-125A'lık kartuş sigorta öneriliyordu. Sizin bahsettiğiniz otomat bu güçte miydı? Ev tesisatı ise zaten ilk kesici monofazede genelde 40A dır. Belki zaten önünde 40A'lık ana kesici varken 100-125A'lık kartuş ne alaka denebilir. Anladığım kadarıyla kartuşun görevi parafudr'u korumaktan ziyade (çok yüksek darbelerde parafudrcu da korur), darbe esnasında oluşan ters emk'nın geri tepmesi ile ana kesiciyi devreden çıkartmadan atması. B sınıf 40A'lık kesici 4-5 katı yani anlık 180-200A akımlarda ancak devreyi keseceğinden 40A'lık hızlı kartuş sigorta daha önce atarak devreyi kesecektir.
Muhtemelen kebap olan sigorta 100-125 ampere dayanamayacak bir yapıdaydı? Sınıfına göre de çok daha yüksek akımlara maruz kalmış olabilir.


Manyetik açma akımı ! nedeniyle,önerilen
akımda bile olsa,otomatik koruma uygun
olmaz.Hasarlanmasa bile,açma olduğun-
da ! ,şalter yeniden resetlenmezse ! para-
fudr daha sonraki darbeler için devredışı
kalacak demektir.Unutmadan,parafudr -
lar,ömürlü ! malzemeler olup,takip edip,
belirli zamanlarda ! hasar olmadan,de -
ğiştirilmesi gereken malzemelerdir.Yani
bağla unut malzeme değildir.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigortaları da buşonlu olan ile değiştirip nostalji yapsak aslında iyi olur ama altına koyacak bozuk para sıkıntısı çekebiliriz .

Bende telefon , zil parça teli var .
NH sigortaya tel sar
Eskiden og sigortayi sarardik.
Boşunlu sigorta tel kullanıldi. Altına bozuk para
bu tel ne tel .Marifetli

Tel turu önemli .
Sigorta atar 2 tur sar olmadı 3 tur sar sonra tesisat yanmış.

Otomatık buşonlu olmazmı bir arada onlar vardı

Kolay gelsin sağlıcakla.
 
Otomatik sigortaları da buşonlu olan ile değiştirip nostalji yapsak aslında iyi olur ama altına koyacak bozuk para sıkıntısı çekebiliriz .
tellere çok dikkat etmek lazım, o günlerdeki kalitede tel bulmak oldukça zor. bozuk para olayı da hakikatten günümüzde çok zor. ama bir şey diyeyim mi, halkımız paranın kıymetini hiç bilmiyor ve saygısı yok. saygısı bir yana, hoş ney kıymeti kaldı ki. zincir market çıkışında yerden 5 kuruş 10 kuruş 25 kuruş topluyorum. diyecek bir tek şey var. bu hale düşürenler utansın. hoş onlarda "yarabbi şükür yağmur yağıyor" derler.
 
tellere çok dikkat etmek lazım, o günlerdeki kalitede tel bulmak oldukça zor. bozuk para olayı da hakikatten günümüzde çok zor. ama bir şey diyeyim mi, halkımız paranın kıymetini hiç bilmiyor ve saygısı yok. saygısı bir yana, hoş ney kıymeti kaldı ki. zincir market çıkışında yerden 5 kuruş 10 kuruş 25 kuruş topluyorum. diyecek bir tek şey var. bu hale düşürenler utansın. hoş onlarda "yarabbi şükür yağmur yağıyor" derler.