Evet. Ana kablonun yükünü hesaplarken bütün motor güçleri devreye girer. 2. makinanın yükü ise sadece aradaki parça kablodadır.
Gerilim düşümü hesabı kurtarıyor gibi:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.32.58/25
%e=%0,92
Bu gerilim düşümü değerine, parça kabloda oluşacak gerilim düşümü de eklendiğinde, toplam gerilim düşümü %3'ü aşmamalı!
Ama kablo akım taşıma kapasitesi cosfi=0,80 durumuna göre yetersiz:
P=1.73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=58000/1,73.380.0,80
I=110A
3x25+16mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi havada 105A dir.
Büyük motorlara sabit kondansatör bağlayıp hatsonundan kompanzasyon yaptığınız takdirde, kablo yükü azalacağı için kesit yeterli gelir:
I1=37000/1,73.380.0,99=57A
I2=3000/1,73.380.0,80=6A
I3=15000/1,73.380.0,99=24A
I4=3000/1,73.380.0,80=6A
I=I1+I2+I3+I4
I=57+6+24+6
I=93A