Parçalı kablo seçimi için yardım

Analyzer

Üye
Katılım
15 May 2007
Mesajlar
192
Puanları
1
Selam,

İşletmemizde bulunan iki adet makinede, ikişer motor vardır. 1. makine üzerinde 15 kW bir motor ve 3 kW bir motor bulunmakta, 2. makine üzerinde 37 kW bir motor ve 3 kW bir motor bulunmakta. Ana panodan 32 mt. 3x25+16 kablo getirdik. 1. makineyi devre dışı bırakarak, 1. makinenin panosundan 2. makineye 13 mt daha kablo çektik. 2. makine çalıştığında hiç sıkıntısız çalışmaya başladı. Ancak benim sormak istediğim, her iki makineye bu kabloları bağlayabilir miyiz? Ana kablonun yükü taşıyıp taşımayacağını 37+3+15+3 = 58 kW yüke göre mi hesap etmeliyiz? Ne dersiniz yeterli gelir mi 3x25? Kablolar metal tava ile taşınıyor.

Analyzer
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Evet. Ana kablonun yükünü hesaplarken bütün motor güçleri devreye girer. 2. makinanın yükü ise sadece aradaki parça kablodadır.

Gerilim düşümü hesabı kurtarıyor gibi:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.32.58/25
%e=%0,92
Bu gerilim düşümü değerine, parça kabloda oluşacak gerilim düşümü de eklendiğinde, toplam gerilim düşümü %3'ü aşmamalı!

Ama kablo akım taşıma kapasitesi cosfi=0,80 durumuna göre yetersiz:
P=1.73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=58000/1,73.380.0,80
I=110A

3x25+16mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi havada 105A dir.

Büyük motorlara sabit kondansatör bağlayıp hatsonundan kompanzasyon yaptığınız takdirde, kablo yükü azalacağı için kesit yeterli gelir:

I1=37000/1,73.380.0,99=57A
I2=3000/1,73.380.0,80=6A
I3=15000/1,73.380.0,99=24A
I4=3000/1,73.380.0,80=6A
I=I1+I2+I3+I4
I=57+6+24+6
I=93A
 
Selam,

İlginiz için teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı anlatmışsınız. Büyük motorlara nasıl kondansatör bağlamam gerekir? Kondaş marka kondansatör kullanacak olsam hangi modeli hangi motora nasıl bağlamam gerekir? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Analyzer
 
Motor etiketinde yazan cosfi değerlerine göre ve motorun yüklenme durumuna göre değişir bu kondansatör gücünün tespiti.
Motorlar ne şekilde çalışıyor? Tam yükte mi? Ne sıklıkla devreye girip çıkıyor?
Motor panolarında uygun yer var mı kondansatörler için? Motorla beraber devreye giren iinci bir kontaktör üzerinden de bağlanabilir kondansatör veya direkt olarak motor kontaktörünün çıkışına da bağlanabilir (İkinci bir sigorta-kontaktör grubu üzerinden çalıştırılması tavsiyedir.)
 
Selam,

Pazartesi bakıp cevabını yazayım ancak şöyle bilgi vereyim. Bu iki makine de bir plastik kırma makinesi. 37 kw lık olanın bugün akım durumunu gözlemleme şansım oldu. Ana motoru çalıştığında 90 A'e kadar bir kalkış akımı çekti. Ardından yıldız-üçgene geçince 32-34 A aralığına geriledi. Kırmaya başladığında ise 34-35 A aralığında seyretti. Diğerinin de davranışı o aralıkta olması gerekir. 37 kW lık motor Gamak marka 1400 d/d. Panosunda yaklaşık 30x30x20 cm'lik bir boşluk bulunabilir. Diğerinde yer biraz sıkıntılı ancak ona da bir yer bulacağız artık.

Analyzer
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,871
Mesajlar
913,216
Kullanıcılar
449,461
Son üye
evenzhou

Yeni konular

Geri
Üst