Değerli büyüklerim öncelikle herkese merhaba foruma yeni katıldım. Sorumla ilgili forumda arama yaptım fakat bulamadım aradığımı. Yeni muayene formlarında Selektivite kısmı var. 30mA hayat koruması için 300mA yangın koruması için bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat çoğu zaman 300mA yerine toroid röle konuluyor. Süre ve akım ayarı var üzerinde sorum tam olarak burada yönetmelik veya standart bulamadım buradaki toroid röle max kaç A ve saniye ayarlı olabilir? Örneğin 5A 2 saniye ayarlıbir toroid Selektivite açısından uygun mudur? Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim.