Panasonıc mınas a5 sürücü x4 soketinden encoder okuma

yusufyilm

Üye
Katılım
16 Şub 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
38
merhaba elimde panasonic minas a5 sürücü var ve ben bundan OA+, OA- , OB+ , OB- , OZ+ , OZ- encoder uçlarından nasıl bilgi alabilirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba, eğer sürücü diferansiyel çıkış veriyor ise (çıkışları +,- şeklinde yazmışsınız ben öyle anladım) linkteki gibi bir ürün kullanarak sinyali okuyabilirsiniz.
 
Merhaba, eğer sürücü diferansiyel çıkış veriyor ise (çıkışları +,- şeklinde yazmışsınız ben öyle anladım) linkteki gibi bir ürün kullanarak sinyali okuyabilirsiniz.

merhaba, ekteki resimde görünen uçlardan bilgi nasıl alabilirim. ben plc den pals yolluyorum fakat sürücüden de bilgi almak istiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    239.5 KB · Görüntüleme: 12
Linkini attığım ürünle tek fazı okuyabilirsiniz. Her faz için ayrı ayrı ürün kullanmak gerek.
Örnek A fazı için:

Kod:
Ürün   ----   Sürücü
 A1+          OA+(21)
 A2-          OA-(22)

Ürün   ----   Plc
 +            Plc Besleme +
 -            Plc Besleme -
 A            Plc Hsc Girişi

(Plc 24v ile beslendiğini düşünerek böyle yazdım.)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst