Otomatik kumanda sorusu

Bahar B

Üye
Katılım
4 Ocak 2015
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
26
XD9Gmo.jpg


Merhabalaaarr :) 0tomatik kumanda dersinden böyle bir soru verdi hocamız devre çözümünü yapabilir misiniz :D
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Size biraz yardım edeyim.

Start1-ileri butonuna bastığınızda Motor1 ve Motor2 çalışacak. Mühürleme yapılmayacak.
Start2-geri butonuna basıldığında Motor1 ters yönde çalışacak, Motor2 çalışmayacak, mühürleme yok.
İleri butonu K1 ve K2 kontaktörlerini çalıştıracak,
Geri butonu K3 kontaktörünü çalıştıracak.
Bu butonlardan önce stop butonu kullanılacak,
Güç devresinde:
K1 ve K3 Motor1'i ileri-geri çalıştıracak,
K2, Motor2'yi çalıştıracak.

Yapamadığınız soru bu kadar kolay.

Kolay gelsin.
 
Size biraz yardım edeyim.

Start1-ileri butonuna bastığınızda Motor1 ve Motor2 çalışacak. Mühürleme yapılmayacak.
Start2-geri butonuna basıldığında Motor1 ters yönde çalışacak, Motor2 çalışmayacak, mühürleme yok.
İleri butonu K1 ve K2 kontaktörlerini çalıştıracak,
Geri butonu K3 kontaktörünü çalıştıracak.
Bu butonlardan önce stop butonu kullanılacak,
Güç devresinde:
K1 ve K3 Motor1'i ileri-geri çalıştıracak,
K2, Motor2'yi çalıştıracak.

Yapamadığınız soru bu kadar kolay.

Kolay gelsin.


Hocam anlattığınız devrede stop butonunun bir fonksiyonu yok sanırım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,238
Mesajlar
916,091
Kullanıcılar
450,048
Son üye
guney oral

Yeni konular

Geri
Üst