8 yıl önce aynı sensor arızası bana da denk geldi, epeyce ugrastık, sensörden cıkan ısık calısan adamın is elbisesindeki parlak seritten uzun mesafeden yansıyıp çıkıs verirdiriyormus, resim ektedir, ceketin seridine bant yapıstırıp gectik,,,,
Belli bir periyodda aç kapa yapıyorsa smps devrede sıkıntı var gibi geliyor bana ,röleyi tetikliyor aç kapa yapıp(rölede kontaktöre bağlı yazdıklarınızdan anladığım) ,tabi şemayı çalışma sistemini , arızanın videosunu görmeden aklıma gelenler bunlar
kendi kendine 5 kere açıp kapattığı oluyormuş sistemi ama benim testlerimde hiç böyle birşey olmadı
benimde aklıma gelen o bunun için ne yapabilirim acaba reflaktörlü sistemi cisimden yansımalıya cevirmeyi sensörüde bir kutunun içine almayı düşünüyorum bir dahaki tasarımımda böylece küçük bir açıklıktan okuyup ortam ışıgından etkilenmesini engelliyecem kendimce
Sensörü örtü ile örtün, tetikleme hala oluyorsa şebekeden parazit geliyordur. Kaliteli bir hat filtresi takılırsa cözum getirebilir. Piyasamizdaki çin malı smps girişlerinde filtreler kalitesiz olabiliyor.
Panodakı röle kontaktör vs, aç/kapa yaparken parazit yaptırıyor olabilir. Her birine parazit giderici takılabilir. Birde, röle ile pano arazı uzun ıse, kablodanda alabilir. Blendajlı kablo kullanmakda fayda var.
Sensörü örtü ile örtün, tetikleme hala oluyorsa şebekeden parazit geliyordur. Kaliteli bir hat filtresi takılırsa cözum getirebilir. Piyasamizdaki çin malı smps girişlerinde filtreler kalitesiz olabiliyor.
Panodakı röle kontaktör vs, aç/kapa yaparken parazit yaptırıyor olabilir. Her birine parazit giderici takılabilir. Birde, röle ile pano arazı uzun ıse, kablodanda alabilir. Blendajlı kablo kullanmakda fayda var.
bende düşündüm onu açıp kapamıyor bir süre açık kalıyor sonra kapanıp tekrar açılıyor sistem analog daha önce analog sistemlerde hiç böyle bir sıkıntı yaşamamıştım parazit oldugunda bile
Daha önce çalıştığım bir fabrikada başıma gelmişti. Sensör konumu itibarıyle alçak bir pozisyondaydı. İşçilerin giydiği pantolonlarda gece karanlıkta parlayan tip şeritler vardı. İşçiler geçerken bu kısma denk gelirse sensör tetikliyordu. Belki yardımcı olur.
Daha önce çalıştığım bir fabrikada başıma gelmişti. Sensör konumu itibarıyle alçak bir pozisyondaydı. İşçilerin giydiği pantolonlarda gece karanlıkta parlayan tip şeritler vardı. İşçiler geçerken bu kısma denk gelirse sensör tetikliyordu. Belki yardımcı olur.
Ben farkli bir yerden yorum yapacağim.Smps ye Türkiye'de 230ac 50hz verdiniz sorun yoktu.çikiş 24vdc.amerikada ayni smps ye 110vac 50hz verdiniz.şimdi giriş beslemesi 1/2 azaldi.dolayisi ile çikişta 1/2 azalir.12vdc ye düşer.eger sensor besleme araliginiz az ise sensor kararsizliga düşüyor olabilir.
Voltaj seçenekli smps tercih edebilirseniz.yani 110-220vac girisli beslemeyi 110 v a baglayabilirdiniz.
Ben farkli bir yerden yorum yapacağim.Smps ye Türkiye'de 230ac 50hz verdiniz sorun yoktu.çikiş 24vdc.amerikada ayni smps ye 110vac 50hz verdiniz.şimdi giriş beslemesi 1/2 azaldi.dolayisi ile çikişta 1/2 azalir.12vdc ye düşer.eger sensor besleme araliginiz az ise sensor kararsizliga düşüyor olabilir.
Voltaj seçenekli smps tercih edebilirseniz.yani 110-220vac girisli beslemeyi 110 v a baglayabilirdiniz.