op07 opamp sinyal yükseltme

bu tc okuma işi 4 adet direnç ve bir opampla halledilecek kadar basit değildir. bu şekilde basit devrelerde alacağınız sonuç saçma olacaktır.
 
ben de öyle düşünüyordum fakat datasheets de örneği var en azından bir şekilde kullanılıyor olmalı bu devre
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP07.pdf
MAXIM-OP07-circuits.jpg
 
bu devrede soğuk nokta kompanzasyonu çok sıkıntılı olur.
 
ilave olarak lm35 yada diyot ile soğuk nokta kompanzasyonu ilave etmeyi düşünüyorum

termokupl + lm35 yada diyot okuduğu sıcaklık olacak bu şekilde olur diye tahmin ediyorum

poreyi 1 hafta sonra uygulamaya başlıcam o yüzden daha fazla fikiler bekliyorum :)
 
istersen bizlerde yardımcı olabiliriz arkadaşım
 
Benimde sistemde op07 var ve çok fazla gürültü var... Ad623 entegresini nasıl kullanmam gerekiyor op07 ye yakınmı yoksa sistemin herhangi bir yerinde mi.... Teşekkürler...

ground loop oluşmasını önlemek için devrede kullanılan bütün analog kommponentlerin ground uçlarının tek bir noktada toplanması gerekir ve buradan power supply direk bağlanmalıdır. op07 ile düzgün ve lineer ölüm yapamazsın. ucuz etin yahnisi kötü olur.
bu bir ödev yada ders içinse bilemem.
 
bunun ikisini neden kullanıyorsun ki sadece ad623 kullanman yeterli değil mi?

ama illa da kullanmak istiyorsan birbilerine ne ne kadar yakın(en az yollardan bakır ile) o kadar iyidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,220
Mesajlar
915,906
Kullanıcılar
450,007
Son üye
harunppp

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst